回1#楼诚版: 该式中,0.8=1/1.3=0.77约后取0.8
我理解不同,0.8与1.3没有这种固定关系。说说我对此问题的理解。
《低规》6.2.4 ......不应小于 断路器瞬时或短延时过电流脱扣器 整定电流的1.3倍。
条文特意断开写,是为了更清楚规范的含义,除微断外,热磁脱扣或电子脱扣的塑壳断路器都有整定电流这概念。微断没有明显的瞬动整定电流,作另议。
《低规》条文说明,1.3倍的增量0.3的来源是①断路器的制造误差+20%;②电网电压偏差-5%;③计算误差等。用两种公式表示:
第一种,当开断电流取整定电流值,电网电压用230V(变压器付边标称相电压)时,公式为:
0.3=0.2(制造误差)+0.05(电压偏差)+0.05(计算误差等)----Z用回路总阻抗;
这时取1.3系数是合理的。
第二种,当开断电流取约定脱扣动作电流时(已考虑制造误差,取上偏差值),电网电压用220V时,公式为:
0.06=0(制造误差)+0.01(电压偏差)+0.05(计算误差等)----Z用回路总阻抗。
这时取1.06系数是合理的。
塑壳有两种选择,微断只有第二种选择。
这样理解是否有错? |
|