治学以诚 发表于 2016-5-3 09:17 你把三相负载条件写下来,我算一算。写下负载值最好,不要写三相不平衡电压。 写不准。
消防应急照明专题帖子汇总
治学以诚 发表于 2016-5-3 15:02 三相线对断点后的PEN线电位分别是:273、142、263 他书中的150伏相,与我算的142伏有些出入,我去弄弄 ...
治学以诚 发表于 2016-5-3 15:05 是书中150伏错误。本例只要给出四个电阻,那么,精确的计算或相量作图法求解,或解三角形,答案是: 三相 ...