账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bachavril

[求助] 三级消防负荷是否需要末端切换?

[复制链接]
     
发表于 2016-5-31 17:47:38 | 显示全部楼层
认同14楼的说法。未端切换是保证线路的可靠性,与是否双电源无关。可惜现在的设计一般是双电缆共桥架加隔板,意义大减。
     
发表于 2016-6-1 10:43:50 | 显示全部楼层
具有“消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房”的建筑物会是三级负荷吗?

点评

你见过要设喷淋系统却可以不设消火栓的工程吗?  发表于 2016-8-26 15:33
这有什么奇怪的吗?  发表于 2016-8-4 17:12
回复 鲜花 2 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-6 17:27:27 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-6-1 10:43
具有“消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房”的建筑物会是三级负荷吗?

我遇到过一个多层住宅。因市政水压不足,设消防泵房,未端切换要双电源,则要设发电机房。暖通专业立即上排烟风机,那我只能上集中自动报警系统。
一个只是只有4千多平的住宅项目,几乎什么系统都全了。(结果是提了方案后,甲方不让我们做了。)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-6 18:10:27 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-6-6 17:27
我遇到过一个多层住宅。因市政水压不足,设消防泵房,未端切换要双电源,则要设发电机房。暖通专业立即上 ...

末端双切就要做发电机房才有第二路电源??
图上注明需要两路独立电源,甲方和供电局去解决这个问题
     
发表于 2016-6-6 18:14:14 | 显示全部楼层
楼主说的这些“消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯”我没见过会是三级负荷的,即使是多层住宅,也不会是三级负荷
没有哪里说三级负荷要双电源,即使是三级消防负荷
     
发表于 2016-7-31 11:40:52 | 显示全部楼层
       《2012年江苏省建设工程施工图审查技术问答》电气部分第20题,对小型公建中的三级消防负荷的供电,是这样回答的:“确实是三级负荷时,可以单电源供电”,在《2013年江苏省建设工程施工图审查技术问答》电气部分第1.14题,是这样回答的:“....;可见定为三级负荷的消防用电设备,单电源、单回路供电也是允许的,自然也就没有在最末一级配电箱处设置自动切换装置的要求。”          浙江的同仁们小心了,本月(2016.7)浙江省出了个《浙江省施工图设计文件审查技术指南》,在其5.6.2条第3款的条文说明中,赫然写着:“...;三级负荷消防设备配电系统宜在末端机房进行双电源切换;”

点评

浙江措施条文解释好吓人  发表于 2016-8-12 20:41
还是江苏给力!  发表于 2016-8-4 17:37
     
发表于 2016-8-5 14:58:34 | 显示全部楼层
占位,坐等各方说法。

根据宣贯,是不需要设置,只是针对消防负荷是一级、二级的需要设置。
但是,针对规范条文,未明确三级负荷不需要做互投,从条文来说似乎与消防负荷的定级无关,只要是消防负荷不管定级,均需做末端互投。
个人理解,一级、二级需满足前端电源要求。如有前端互投,不做末端互投,如无前端互投,做末端互投。
个人认为规范之所以强调末端互投,主要还是多数情况下未做前端互投。
现在个人的做法,只要是消防负荷就做末端互投。
看前面有人提到做线路备份的问题,个人不太明白这个备份的意义何在?消防设备电缆自有敷设方式和供电时间要求,现在设计做的应该是能满足的吧。如果线路备份的说法成立,个人建议每个消防设备均需做备份才可靠。
另外想请问,如不是消防设备,也有前端互投的情况下,是否对于非消防的一级和二级负荷也需要做末端互投?
     
发表于 2016-8-12 11:30:34 | 显示全部楼层
1、三级负荷,一个电源即可,不需要两路电源。
2、线路备份,规范仅仅对二级负荷10kV电源电缆供电有规定,三级负荷没有规定。
3、消防负荷定为三级,那么,建设规模不会大,不必一定自救,外部救援很容易。
4、有些审图人员死扣字眼,片面理解,害怕担责。
     
发表于 2016-8-12 11:56:00 | 显示全部楼层
问题的根源,就在于GB 50016-2014规范没编好!

10.1.8条,多写一句话,啥事都不会有了。
关键之处,它惜墨如金,如今搞得沸沸扬扬,也没个正式有效的说法,真是的。
     
发表于 2016-8-12 21:16:56 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-8-12 11:56
问题的根源,就在于GB 50016-2014规范没编好!

10.1.8条,多写一句话,啥事都不会有了。

曾听过GB50016-2014电气章节主编人的规范宣贯,在宣贯中他非常明确的说:消防三级负荷单回路供电即满足规范要求,又何需末端切换?

可惜,宣贯的内容未能白纸黑字落于规范之中,无法律效力。也就真奇了怪了,既然宣贯能讲得明明白白,为什么偏偏规范不写明白了?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-8-13 19:53:46 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-6-1 10:43
具有“消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房”的建筑物会是三级负荷吗?

有可能的!
     
发表于 2016-8-13 19:58:56 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2016-8-12 11:30
1、三级负荷,一个电源即可,不需要两路电源。
2、线路备份,规范仅仅对二级负荷10kV电源电缆供电有规定, ...

审图的不担责任吧!
发表于 2016-8-20 12:34:40 | 显示全部楼层
三级负荷可以采用末端切换,同一变压器母线段,只保证线路安全,不考虑双重电源问题。
     
发表于 2016-8-26 15:26:50 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-6-6 17:27
我遇到过一个多层住宅。因市政水压不足,设消防泵房,未端切换要双电源,则要设发电机房。暖通专业立即上 ...

     
发表于 2016-8-26 15:32:25 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-6-1 10:43
具有“消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房”的建筑物会是三级负荷吗?

你见过要设喷淋系统却可以不设消火栓的工程吗?有,那就是大、中型幼儿园!设喷淋、设报警,消防为三级负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则