什么叫一体化智能配电柜?民规规范组能解释下吗?

怎一个乱字了得。没有制造标准,这种配电柜敢用吗?电气人基本的敬畏心还是要有的。
     
发表于 2016-4-10 22:29:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-10 23:12 编辑

低压柜的制造标准还是IEC61439.1/GB7251.1和GB7251.12,但单独为低压智能配电柜单独的标准目前还没有,IEC61439.1/GB7251.1是基础标准,无论是常规低压柜还是智能低压柜都要满足动热稳定、温升、绝缘耐压等基本的型式试验,这个是不能省略的!在满足基本功能之后,要实现“智能化”的低压柜,还要增加试验项目,例如电磁兼容EMC试验在施耐德智能低压柜内是必做验证试验之一,而常规的低压柜该试验不做要求。
个人认为,智能低压柜的质量会因厂家而异,考验的不单单是硬件方面,还考验软件方面可靠性和兼容性。
7251.jpg
电磁兼容.jpg

点评

电磁兼容EMC试验是生产商自已做还是象3C认证一样有国家检测机构进行认证呢?  发表于 2016-4-11 10:09
     
发表于 2016-4-11 10:37:45 | 显示全部楼层
电磁兼容EMC试验是生产商自已做还是象3C认证一样有国家检测机构进行认证呢?

------有条件的厂家自己先做摸底试验,然后去国家检测机构进行认证,例如施耐德的做法是先在施耐德上海金山试验室做摸底试验,满足性能要求后再去国家检测结构认证,拿到EMC认证报告。