[问题探讨] 某奇葩照明配电系统图

[复制链接]
     
发表于 2016-3-18 15:13:05 | 显示全部楼层
实现这种多场景照明采用弱电控制强电的各种智能照明控制器不好吗?何必抓住以前那一套不放然后自我折磨,理论跟不上实际啊。
     
发表于 2016-3-21 09:37:28 | 显示全部楼层
能想出这个配电系统图倒也是不容易 至少我想不起来 用5x6估计也是自认为考虑到了电压降 灵敏度是啥玩意 哈哈。其实这种路灯用灵敏度保护表最方便了,一查就行,一点点时间解决大问题。
     
发表于 2016-3-22 22:46:39 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2016-3-21 09:37
能想出这个配电系统图倒也是不容易 至少我想不起来 用5x6估计也是自认为考虑到了电压降 灵敏度是啥玩意 哈 ...

请问路灯的灵敏度保护表能发个看看嘛?   不过现在做路灯我都基本选局部TT  加100~300ma漏电保护, 那为什么还要考虑灵敏度呢?

点评

那个系统图看着像是TN-S系统。tt系统倒是不需要了,表的话搜索下施耐德青年工程师培训 ppt里面有 我好像不能发链接  发表于 2016-3-24 08:55
     
发表于 2016-3-28 21:08:42 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2016-3-21 09:37
能想出这个配电系统图倒也是不容易 至少我想不起来 用5x6估计也是自认为考虑到了电压降 灵敏度是啥玩意 哈 ...

百度搜了下没搜到哎  私信我呗

点评

不好意思 试了下 私信也不能发链接呀  发表于 2016-3-30 09:08
     
发表于 2016-3-28 21:46:32 | 显示全部楼层
521_wind 发表于 2016-3-28 21:08
百度搜了下没搜到哎  私信我呗

刚刚搜了下 估计是建筑爱好者那个网站传的资料 名字和楼上写的名字一样 看了下下载页面的内容截图,有点像是施耐德建筑电气设计指南上面的
     
发表于 2016-3-29 11:29:20 | 显示全部楼层
099010 发表于 2016-3-28 21:46
刚刚搜了下 估计是建筑爱好者那个网站传的资料 名字和楼上写的名字一样 看了下下载页面的内容截图,有点 ...

就是多少的开关用多少的电缆能保护多少距离吧?比如16的照明开关用2.5的先大概是四五十米的样子
     
发表于 2016-3-29 12:14:40 | 显示全部楼层
521_wind 发表于 2016-3-29 11:29
就是多少的开关用多少的电缆能保护多少距离吧?比如16的照明开关用2.5的先大概是四五十米的样子

差不多这个意思 查那个表 16A的C型断路器配2.5平方铜芯线保护距离在62米,当然,这个是用的施耐德的断路器,如果换成其他的断路器,打个折扣也就和大家平时说的30~50米距离相符了。 你可以看看施耐德的电气装置应用设计指南,貌似每一次的LVFDI的培训都是把这个设计指南做成PPT在培训。本来昨天想发链接,然而,没权限。
     
发表于 2016-5-26 15:06:53 | 显示全部楼层
1、接触器含控制回路很容易实现过流保护的
2、3个同样的单相微断,按3相4线配电,接入一根5芯电缆送电,好像也行的
3、这种环境最好还是上IT系统