账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hitwb

[问题探讨] 请教消防硬线直接控制线的距离

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:20:25 | 显示全部楼层
各位,没必要讨论这种方式是合理还是不合理了。我的问题是现实中规范既然已经要求这么做,在不能改变规范的前提下,我想知道这种硬线到底能拉多远?
当然这个硬线控制要满足在主机出了问题不起作用的前提下,通过二次回路来起泵,就像楼上一位回答的那样
     
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:23:32 | 显示全部楼层

1KM?可以这么长?
     
发表于 2016-3-9 09:13:35 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2016-3-8 21:07
请准备好钱,我带你去参观几个污水处理厂生化处理工艺段。

PS:当然要稍微老一些的项目,新项 ...

可以参加化工厂,这点距离真不算什么{:biggrin:}
     
发表于 2016-3-9 09:17:59 | 显示全部楼层
原来的建筑设计防火规范,有根据管网压力自动启动,有效避免这个问题,新建筑设计防火规范,取消这套,是明显的倒退,这种消火栓带启动线的做法,明显不适合石油化工企业,是专家拍脑袋,拍出来的
     
 楼主| 发表于 2016-3-10 07:57:09 | 显示全部楼层
之清 发表于 2016-3-9 09:17
原来的建筑设计防火规范,有根据管网压力自动启动,有效避免这个问题,新建筑设计防火规范,取消这套,是明 ...

消火栓现在倒是不用直接拉线去电控箱了,采用了压力开关直接联锁启泵

老兄说化工厂里这点距离不算什么?能否说说这点距离到底是多长啊?这个距离上,控制线是什么截面?继电器选型是哪种?要注意些什么?控制回路电压是多少?
     
发表于 2016-3-10 15:33:47 | 显示全部楼层
消火栓泵现在是压力和流量开关启动,但是手动远距离控制还是需要,就是楼主所说的消防硬线启动。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
lugangsijia_9 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2016-3-11 09:38:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-11 09:40:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-11 09:49:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-11 10:02:24 | 显示全部楼层
硬线是消防主机就算报废了,此手动线依然可以起动关键设备,诸如消防水泵、排烟风机、雨淋阀组等,是作为一个后备保护来使用的。主机都废了您再好的通讯,再好的光纤也是废了。
个人见解欢迎拍砖。
总有那么几个人想用自己的想法去完美规范,好好看看规范条文,你会知道,规范条文上的控制柜上的手动,起停按钮,专线连接,是在现场手动状态--检修状态,平时状态是在自动状态,根本就不像你想的那样,条文错了就是错了
发表于 2016-3-11 10:15:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-11 10:16:54 | 显示全部楼层
做工业电气设计的设计师应该最了解这个问题.解决方法居然是加大控制的接触器线圈容量(长距离就别用小型中间继电器了).
发表于 2016-3-11 10:18:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-11 10:20:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-11 10:21:25 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-11 10:18
丁宏军,还敢夸口说:
上周五,给排水专业有人在北京参会,GB 50116-2013和GB 50974-2014的两位主编上台发 ...

理论联系实惠、密切联系领导、表扬与自我表扬,这历来是传统么{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则