允许母排N兼有P与E的作用,就是设计为PEN母排了。图中这样的设计,也许在国外允许N母排兼PE的功能,国内俺见过的稍正规的设计上是不允许兼的。国内设计图纸上就只能是N母排了。
本建筑内的和外引的PE线应该引到PE母排。
外引的TN-C-S系统,是从相母排与N母排引出的,N线进入总柜后,在重复接地出分出N母排与PE母排。别的建筑内的PE线也是应该引到总进线柜的PE母排。
若是有的外部建筑物进线总柜不设PE母排只设置PEN母排,前提条件是在进线端将N线(许多认为该引出芯线会回流接地故障电流,称之为PEN线,其实也不妥,该线也不允许兼有PE的功能,能用作PEN是在其重复接地以后才行)重复接地,而且该PEN母排与配电柜外壳也是连通的。
但是 。。。。但是。。。 若变电所只设4根母排,就是只有PEN母排,从该母排上外引的就可以是PEN线了。呵呵。。距离很近的比如隔条马路的其他建筑用电设备是允许外壳接到这根线上的。
能否成为带PE功能的导体,关键看2点,1是否足够结实阻抗够低2是与接地极是否连接可靠。 |
|