楼主: bzp4891

[问题探讨] 铜排喷黑漆会提高载流量吗?

  [复制链接]
发表于 2016-3-12 08:38:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-12 08:52:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-12 11:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-12 08:38
就楼主的题目,
涂黑,不增加散热面积。对载流量的影响,对对流传热影响不大。
对辐射传热的影响,由环境 ...

到了95度再高就不对了?这个温度是指谁的允许极限温度,铜排?热辐射?或其他……
发表于 2016-3-13 09:34:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-13 10:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-13 11:53 编辑

铜排直接与低压元器件连接的地方,也即铜排与低压元器件桩头连接处,在环境温度为35度的情况,根据IEC61439.1表6的要求,70K温升即105度的极限温度可能是最基本要求,见表6中“内装元器件”一栏,第二张图低压断路器标准GB14048.2中有关低压断路器桩头处允许温升值,诚版85摄氏度说法源自何处呢?
7251.JPG
14048.JPG
     
 楼主| 发表于 2016-3-13 10:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-13 11:54 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-13 09:34
铜排直接与电器连接,最高工作允许温度,应当限制在85度以下,但是,因我个人不知ABB的人,在换算1400A与18 ...


在低压柜内电缆与铜排搭接处,环境温度35度的情况下,温升也是70K,即105度的极限温度,见20楼第一张图第2栏“用于连接外部绝缘导线的端子”。
发表于 2016-3-14 08:38:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 08:39:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 08:41:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-14 08:58:34 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-14 08:38
上文85度,是长期最高允许工作温度。
你表中温升极限,是短时过载温升指标。所谓短时,对母线来讲,大约相 ...

非短时过载温升指标,柜内铜排、元器件发热和散热到达平衡后,各个点测得的温度
7251.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-3-14 09:04:27 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-14 08:41
bzp4891 一般低压热缩套管厚度为2mm
如果ABB数据,千真万确,那么,说明,热缩套管使母线的总的传热系数 ...

找到了一份美国瑞侃低压热缩套管的截图:
瑞侃.jpg

点评

没有相应的截流量的变化,是唯一不足。  发表于 2016-3-14 09:37
发表于 2016-3-14 09:28:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 09:31:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 09:33:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 09:34:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽