家用总开关一直跳闸,其他分开关从来没跳过,是什么原因?
[复制链接]
okhere2015
okhere2015
当前离线
积分
17
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-2-15 09:18:41
|
显示全部楼层
配电总开关应该尽量少用漏电断路器,线路、元器件等漏流没有仔细核算,总漏电流大时就很容易出现这种跳闸的情况,跳闸发生后故障排查也较困难,还是应该在经常使用移动设备的回路设置漏电开关。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
超越梦想
超越梦想
当前离线
积分
34
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-2-15 14:15:16
|
显示全部楼层
首先你的总断路器是剩余电流保护器,具有漏电保护功能。其余9个断路器不具备漏电保护功能,如果你总断路器一直跳,可能是你某个地方存在漏电,也可能是你总的正常泄露电流过大(可能性大),建议你把插座换成30MA的剩余电流保护器,总开关取消漏电保护功能即可。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
jychen1
jychen1
当前离线
积分
44346
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-2-16 18:33:37
|
显示全部楼层
谁设计的?真有才啊!