RA×Ia(IEC:I△n)≤50
Zs×Ia≤Uo
这两个公式的出发点是不同的。
小于50V,是站在人身安全角度,仅考虑保护接地电阻上的故障电压影响——一旦超过50V,保护电器动作(一般采用RCD).
小于Uo,是站在系统角度,考虑整个接地故障的回路阻抗小到使接地故障电流大到足以使过电流保护电器在允许时间内动作的程度——
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31604-1-1.html
10# 楼
PS1
一般而言,实际建筑工程大多用 RA×Ia(IEC:I△n)≤50。
特殊情况,可能会用到 Zs×Ia≤Uo。一辈子碰上一次,算是“额骨头碰到天花板”啦。
PS2
IEC 60364-4-41:2001,TT 系统还没有“Zs×Ia≤Uo”这个计算公式。
IEC 60364-4-41:2005,才补进这个“Zs×Ia≤Uo”。
|
|