账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[求助] SELV 系统配电线路允许采用钢管保护否?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-11-18 16:42:18 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-11-18 16:33
5.3.6 每个SELV系统和PELV系统的回路导体,应与其他回路导体分开布置。当不能分开布置时,应采取下列措施之 ...

GB 50054 中的 5.3.6,与 GB16895.21 中的 414.4.2 不一样了。{:dizzy:}

点评

注意版次,呵呵  发表于 2015-11-18 16:57
     
 楼主| 发表于 2015-11-18 16:45:30 | 显示全部楼层
不管如何,SELV 采用绝缘导管作为机械保护最为靠谱。

点评

赞同。爆炸危险区域SELV设备电缆穿钢管敷设也可以。  发表于 2015-11-18 16:58
深表赞同!  发表于 2015-11-18 16:50
     
发表于 2015-11-18 16:51:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2015-11-18 16:53 编辑

SELV线路用金属管保护应考虑与一次系统接地隔离措施。举一个实例就是集中电源的应急照明SELV出线,既要考虑防火,也要考虑防止一次侧故障电压传递

点评

补充:也要考虑危险故障电压借金属穿线管传递。  发表于 2015-11-18 16:59
     
 楼主| 发表于 2015-11-18 16:58:06 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-11-18 16:01
SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线穿钢管敷设。单层绝缘电线穿塑料管满足要求。
穿线 ...

“SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线穿钢管敷设”,并非必须——

无标题.png
     
 楼主| 发表于 2015-11-18 17:01:04 | 显示全部楼层
北方郎
注意版次,呵呵  发表于 2 分钟前

尺短寸长
学你样,被你说,没道理。{:sweat:}

     
 楼主| 发表于 2015-11-18 17:02:33 | 显示全部楼层
北方郎
赞同。爆炸危险区域SELV设备电缆穿钢管敷设也可以。  发表于 2 分钟前

尺短寸长
爆炸危险区域中的粉尘环境,禁止采用塑料导管。


     
发表于 2015-11-18 17:07:27 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-18 16:58
“SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线穿钢管敷设”,并非必须——

SELV and PELV circuit conductors shall be enclosed in a non-metallic sheath or insulating enclosure in addition to basic insulation;
原文是非金属护套,翻译为绝缘护套。
     
 楼主| 发表于 2015-11-18 17:09:52 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-11-18 17:07
SELV and PELV circuit conductors shall be enclosed in a non-metallic sheath or insulating enclosur ...

可籍下列方式之一来实现:
此为其一而已。
发表于 2015-11-18 17:12:04 | 显示全部楼层
民规 7.3.3第二条中,第一点写不能穿金属管,第二点写有其它高压导体要穿且需要接地,搞不懂,难道我理解错了?
发表于 2015-11-21 16:25:46 | 显示全部楼层

2013年合订本订阅个人认为穿钢管更好,有屏蔽效果,防止高电位窜入
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则