账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yslideb

[规范条文] 问个小白问题:PEN为啥不准接入开关电器?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-11-1 20:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 yslideb 于 2015-11-1 20:25 编辑
  2015-11-1 20:01
PE ж
PEN豸
...
版主是否认为,规范规定的TN-C系统中PEN不允许装设开关电器,这里开关电器的含义也包括四极开关?而不允许装设开关电器(包括四极开关)的原因就是因为PEN可能接触不良?
     
发表于 2015-11-1 21:02:50 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-11-1 20:19
版主是否认为,规范规定的TN-C系统中PEN不允许装设开关电器,这里开关电器的含义也包括四极开关?而不允许 ...

含。
对。
     
发表于 2015-11-1 21:05:46 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-11-1 20:12
版主怎么看?
规范说,TN-C里严禁在PEN上装设开关电器,这里所谓的开关电器,是否也包括四极开关?
即 ...

实际不是同时通断,相线先断后合。
 楼主| 发表于 2015-11-1 21:43:23 | 显示全部楼层

按你的观点,在TN-C系统,由于四极开关第四极可能的接触不良,进而引起设备外壳带电导致安全危险。这种危险是原因第四极可能的接触不良。故而规范禁止在TN-C系统中使用四极开关。
那么,在TN-S系统里,这种第四极可能的接触不良是同样存在的,带来的后果也同样严重,尽管不是人身安全,但中性点偏移导致电器烧毁的危害也不能小视吧。
为何规范对于TN-S系统没有要求N线不允许装设开关电器的规定?四极开关被允许使用?
个人不能认同这种解释。
发表于 2015-11-2 09:12:13 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-11-1 21:43
按你的观点,在TN-C系统,由于四极开关第四极可能的接触不良,进而引起设备外壳带电导致安全危险。这种危 ...

PEN和N这两个安全等级不一样
发表于 2015-11-2 09:19:59 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-11-1 21:43
按你的观点,在TN-C系统,由于四极开关第四极可能的接触不良,进而引起设备外壳带电导致安全危险。这种危 ...

另外我想是否还有这个原因:电源切断后,未必后面设备就不带电,如很多充电设备等,同样这时得有PE保护
     
发表于 2015-11-2 10:11:30 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-11-1 21:43
按你的观点,在TN-C系统,由于四极开关第四极可能的接触不良,进而引起设备外壳带电导致安全危险。这种危 ...

关键是PE。
发表于 2015-11-2 10:15:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-2 10:21:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:26:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-2 09:19
另外我想是否还有这个原因:电源切断后,未必后面设备就不带电,如很多充电设备等,同样这时得有PE保护

这个解释稍有道理,不过即便如此,在有充电电源时候,即你所描述的情况里,可以在充电设备处再增加PEN的接地。可以参见GB/T50065-2011第7.1.2-3)的图示。
何况,配电系统如果不含充电设备呢?作为规范,不应该一刀切啊。
个人严重怀疑规范里所谓”不得装设断开PEN导体的电器“指的是可能单独使PEN断开、而同时相线不断的电器。从历史沿革来看,早期我国采用过TN-C,且那时保护电器里没有四极开关,使用的是熔断器,而熔断器是可能使PEN单独断开的。故此在那个时期,这个条文绝对是强条,要严格执行。
现在有了四极开关,可以确保相线和PEN同时通断,有什么问题呢?但这个条文被一字不动的搬了过来。
以上是个人愚见,请各位拍砖。
发表于 2015-11-2 10:31:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:32:06 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-11-2 10:15
《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.4:在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性 ...

诚版能否明示,在规范:
《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.4:在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.5.2:在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。
这里所谓的开关电器,究竟包含不包含四极开关?换句话,在TN-C系统中使用四极开关,你的观点究竟是行还是不行?
如有可能,还请讲讲不能装设四极开关的理由。谢谢。
发表于 2015-11-2 10:34:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-2 10:39:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-2 10:43:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则