治学以诚 发表于 2015-10-21 17:43 我没有测量过谐波,三楼已经给出正解,GB有规定,3次谐波的有效值,国家规定不超过62安。但是。这公共连接 ...
使用道具 举报
尺短寸长 发表于 2015-10-21 14:54 变压器低压相母线的选择,应该不是基于变压器的计算负荷,而是基于变压器低压绕组的额定电流。 04DX10 ...
lhjun150212 发表于 2015-10-21 20:19 1.变压器容量选择是依据计算负荷,母线选择也是主要依据计算负荷。 2.04DX101-1选N线,其中性导体是按能 ...
尺短寸长 发表于 2015-10-21 22:11 1.变压器容量选择是依据计算负荷——这个,没问题。 母线选择也是主要依据计算负荷——这个,应该按变压 ...
hblfst 发表于 2015-10-22 14:12 公共连接点 point of common coupling 用户接入公用电网的连接处。 5.2 同一公共连接点的每个用户向电 ...
治学以诚 发表于 2015-10-21 17:28 这个问题,首先要讨论3+2 4+1 3+1 中性线与相线等截面对不对问题。卖弄一下。 这两人问题我都思考过。不想讨论。 前一个问题是管理问题。中性线不应当有大于20%相线电流存在。 后一个问题是非线性负载问题。滤波问题。
fitman 发表于 2015-10-22 17:15 我也来说几句: 1、谐波问题有夸大现象。除少数体育场馆等的照明专用变外,没必要使变压器出线柜的N排与相 ...
消防应急照明专题帖子汇总
fitman 发表于 2015-10-22 18:14 其实在谐波中,三次谐波对设备的影响是最少的,设计时真的担心就取L与N等径就可以了(实际大家都这样做了) ...
fitman 发表于 2015-10-22 18:05 1、谐波的影响,如果考虑到了,并做了预防措施,就没有正常与不正常之分了。 2、国家对用电户流入电网的谐 ...
benbb_83 发表于 2015-10-22 19:36 专供中央空调的变压器不是三次谐波了 是7次 11次?我有一份厂家的检测报告来着