账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuxizhong

[求助] 10kV电缆什么时候用8.7/10kV什么时候用8.7/15kV?

[复制链接]
     
发表于 2015-10-16 12:48:29 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2015-10-16 12:19
8.7/10,或8.7/15的电缆,这二种电缆的绝缘水平相同。

怎么可能?
     
发表于 2015-10-16 13:21:42 | 显示全部楼层

这个问题,我曾说过好几次了。
简单点,看一下电缆产品样本就清楚了:
8.7/10与8.7/15电压等级的同型号电缆的结构、试验电压等都相同。也就是说二者的绝缘水平相同。
只是表示方法不同而已。
这就是以前说的第一类电缆、第二类电缆,或A类电缆、B类电缆。
     
发表于 2015-10-16 14:19:45 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2015-10-16 13:21
这个问题,我曾说过好几次了。
简单点,看一下电缆产品样本就清楚了:
8.7/10与8.7/15电压等级的同型号 ...

8.7/10与8.7/15——

难道不是(8.7/8.7)“相绝缘相同”/(10/15)“线绝缘不同”?{:shocked:}
     
发表于 2015-10-17 13:14:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-10-26 10:26 编辑

电缆额定电压的选择:
1.电缆的额定线电压符合规定;其实在实际选择时,这并不是控制条件;
2.电缆的额定相电压符合规定,电缆的额定相电压即电缆缆芯对绝缘屏蔽或金属套之间的额定电压;在实际工作中,电缆的额定相电压选对了,电缆的额定电压就选对了。
规范中的“133%”、“173%”都是指电缆的额定相电压

电缆:8.7/10,或8.7/15,  8.7就是指电缆的额定相电压,10或15就是指电缆的额定线电压

简言之,10kv配电网中,6/10kv电缆用于小电阻接地系统(有效接地系统),8.7/10kv(或8.7/15kv)电缆用于消弧线圈接地、或不接地(非有效接地系统)配电系统。
虽然8.7/10kv与8.7/15kv电缆的绝缘水平相同,其实电缆额定电压正确的表示方法,应该是8.7/10kv,这即能大致确定配电网的额定电压(10kv),又能大致确定配电网接地系统的形式(是非有效接地系统)。
很多人都误认为8.7/15kv电缆的绝缘水平比8.7/10kv电缆的绝缘水平高,并对电缆额定电压的表示方法与含义不清楚,实际工作中就出现了许多怪现象。
10kv配电网的故障可持续大于8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统,需采用10/15kv的电缆,不过在中国这个情况十分罕见。
10kv发电机回路等安全性要求很高的回路,需采用10/15kv的电缆。
8.7/15电缆可用于15kv小电阻接地配电系统。不过,15kv小电阻接地配电系统,在中国十分罕见。
修改说明:
2.电缆的额定相电压符合规定,电缆的额定相电压即电缆缆芯对绝缘屏蔽或金属套之间的额定电压;在实际工作中,电缆的额定相电压选对了,电缆的额定电压就选对了。
规范中的“133%”、“173%”都是指电缆的额定相电压
——“额定相电压”一词的说法欠妥,应该说“电缆缆芯对绝缘屏蔽或金属套之间的额定电压”,或电缆的"额定相对地电压(即U0)"较为合适。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-10-17 14:10:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-17 14:12:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-17 14:13:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-17 14:16:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-17 14:19:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-17 14:25:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-17 14:43:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-17 14:51:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-10-17 15:52:32 | 显示全部楼层
可以看看JB/T8996-2014(IEC60183)高压电缆选择导则
未命名.JPG
     
发表于 2015-10-17 17:59:35 | 显示全部楼层
Earth grade of a cable is parameter which governs the degree of sufficient separation between the conductor and the nearest electrical ground to preclude dielectric failure and makes sure that the required thickness of insulation, to physically protect the conductor, is more than adequate for required dielectric strength.


For cables to be used in solidly earthed system, the phase conductor to armor insulation has to be rated for VL/√3 volts that is phase to ground voltage only. This earth grade is to be adopted when the system is solidly earthed without any intentional resistance or inductance in neutral circuit.
In case the system is resistance/inductance earthed or unearthed, the phase to ground voltage of two healthy phases rises to approximately phase to phase voltage when earth fault occurs in the third phase.


The phase to ground voltage of healthy phase comes very close to or attains phase to phase value depending upon the degree of effectiveness of system neutral earthing. Hence phase conductor to armor insulation of cables used in unearthed or resistance/inductance earthed system should be rated for full phase to phase voltage instead of VL/√3.

点评

能翻译一下吗?  发表于 2015-10-26 10:30
发表于 2015-10-17 19:58:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则