尺短寸长 发表于 2015-9-8 14:36 1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规—— ...
使用道具 举报
尺短寸长 发表于 2015-9-8 13:28 就这张图,看不出是“即TN-S系统改TT系统”。 关键:
北方郎 发表于 2015-9-8 11:21 类似树干式,各宿舍PE线尽量独立。以免干线PE连接不良影响所有空调。 建议每层都设配电箱,每回路都设PE线 ...
fitman 发表于 2015-9-8 14:48 和尺总讨论问题就是累。 1、请楼主说明一下,施工队的总进线有否接PE线。如果没有,那真的变TT了,但这 ...
wenqi3276 发表于 2015-9-8 14:54 这个做了,其它都按要求做的
wenqi3276 发表于 2015-9-8 11:46
尺短寸长 发表于 2015-9-8 12:01 如果,此BV-16总PE线贴供电线路一起敷设,问题不大。 否则,打回按原设计整改。
尺短寸长 发表于 2015-9-8 13:30 凭啥“估计能够满足要求”? 距离超长呢?
wenqi3276 发表于 2015-9-8 15:00 是的,类似TT系统做法 只是接地体共用
消防应急照明专题帖子汇总
wenqi3276 发表于 2015-9-8 15:03 个别距离超过100米了
尺短寸长 发表于 2015-9-8 13:20 确定配电系统确实是TN-S为前提条件: 测每个回路(BVV-2*6)的相保阻抗 Zphp,得出一个最大的值:Zphp m ...
尺短寸长 发表于 2015-9-8 14:17 施工单位校验不校验保护动作灵敏度?
wenqi3276 发表于 2015-9-8 15:01 BV-1*16是与供电回路一起敷设的
wenqi3276 发表于 2015-9-8 15:08 这个说法觉得可以,请问有没有依据