账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[问题探讨] 忽然想起尺兄的一篇文章,不去查了。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:01:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:09:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:10:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-6 11:10:54 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-6 11:01
2、在电缆已经起火燃烧的情况下,保护电器为什么不动作?
这一问,概括了文章的所有价值。文章的其他文字 ...

老诚版主,极为罕见地与王主编意见一致、并肩作战——

王主编的讲课PPT截图:
过负荷!.png
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:19:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-6 11:19:34 | 显示全部楼层
试分析一下发热到着火的过程吧.
多扎的导线引起发热——温升超过了电缆绝缘材料的设计温度(8度原则)——绝缘材料老化、碳化——电击穿(非金属短路)——电弧和一定的接触电阻使局部温升更高——绝缘层着火。
过程中由于电路发生击穿时不是我们常做分析的金属性短路,因为接触电阻的存在,使短路电流可能很小而不足让速断和过载保护动作。因此TN系统的防间接接触保护一般可以用速断保护来实现,但对电气火灾,则只能使用检测剩余电流来实现保护。
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:23:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:24:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-6 11:36:26 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-6 10:51
直答,以环状成束,导致火灾,多少环,一环电流是多少,多少环电流是多少。电缆表面温度超过200度,此时没发生短路与接地故障,电缆起火。

无标题1.png
治学以诚 发表于 2015-9-6 11:19
我是从人家的问题做一番推证。如果有证据证明,起火点是盘绕处,那么,基本上可 ...

一声叹息!

     
发表于 2015-9-6 11:40:31 | 显示全部楼层
在空气绝缘中,对于低压系统,那怕只有1mm的间距也不会有问题。但存在碳化材料,那就另外一回事。
以前做电缆等的耐压试验就有类似的经验。只要有了第一次击穿,后面的就是只要很低电压就可以了。
而实际运行时,老化的绝缘材料一般在一些暂态过压中被击穿。
     
发表于 2015-9-6 11:52:16 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-6 11:23
碳化——电击穿(非金属短路)——电弧和一定的接触电阻使局部温升更高——绝缘层着火。

无法击穿的,干 ...

PVC绝缘线路由过载转化为短路引起火灾的过程示意图

无标题2.png

点评

情境不同。  发表于 2015-9-6 11:55
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:52:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-6 11:55:39 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-6 11:52
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2MDIzOTEy.html
针对本试验我问你同样的问题:
1、是什么原因导致这次 ...

电缆表面温度超过200度,此时没发生短路与接地故障,电缆起火
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:57:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:57:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则