账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 099010

[求助] 消防改造一系列问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:37:09 | 显示全部楼层
感谢各位大神回答,突然想起个问题。如果使用区域报警系统,区域报警控制器到底是否有控制联动功能?看网上有资料说区域报警控制器主要作用只是报警以及控制不需要逻辑处理的联动设备。不太理解,这个联动设备要怎么划分呢?
     
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:38:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 10:48
规范上:值班人员经常工作的一面,是3米。你这就一台,应属于。且由于挂墙,很好解决3米

值班员经常工作的一面,是3米,这个一面,是指哪里到哪里的距离呢?麻烦详细说说
发表于 2015-8-5 11:40:48 | 显示全部楼层
区域报警控制器有简单的控制联动功能
发表于 2015-8-5 11:43:19 | 显示全部楼层
099010 发表于 2015-8-5 11:38
值班员经常工作的一面,是3米,这个一面,是指哪里到哪里的距离呢?麻烦详细说说

就是你控制器前到墙的距离,3米对于挂墙设备好达到。
发表于 2015-8-5 11:44:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:56:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 11:43
就是你控制器前到墙的距离,3米对于挂墙设备好达到。

不知道为何新火规把壁挂式的要求取消掉了。之前一直理解为那个设备面盘只是对于柜式或琴台式的设备要求。按照新火规这样来的话,不论是壁挂式还是柜式或者是琴台式,设备面盘所在的那面墙与其对面墙的距离至少得3米?之前我理解为:壁挂式面盘留够操作距离就好,3米的距离由另两面墙之间的距离来满足。
     
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:58:59 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 11:44
这个说法倒了千真万确,区控联动只相当于集中报警控制器的总线联动控制盘。且点数少。

没有集中报警控 ...

诚版 但现在新火规图集好像区域报警器示意图上只有各种报警探测器 以及声光报警器  
     
发表于 2015-8-5 11:59:51 | 显示全部楼层
你自己吓自己——3m,是指值班人员经常工作的一面,原就如此规定。
     
 楼主| 发表于 2015-8-5 12:34:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-5 11:59
你自己吓自己——3m,是指值班人员经常工作的一面,原就如此规定。

规范上这样写的: 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
看来我要愧对我小学语文老师了。设备面盘至墙……
发表于 2015-8-5 15:50:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-5 16:09:41 | 显示全部楼层
以前有讲,2013火规把区控给毙了——

确实如此!
     
发表于 2015-8-5 16:46:04 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 15:50
区域报警器示意图上只有各种报警探测器 以及声光报警器  
这是当然的了。

编了这么多年,就整这一GPBT的破烂玩意出来,叹为观止啊。
     
发表于 2015-8-5 17:05:39 | 显示全部楼层
壁挂的,见火规6.1.3条-1.2m
就不知道咋又和612条杠上了{:lol:}
     
发表于 2015-8-5 17:14:23 | 显示全部楼层
尺短寸长: 这HH,有何权利肢解98版《火规》?真没规矩啊!

一朝权在手啊!
大主编宣贯时说了:“以前我在编制组里是年轻人,说了不算,现在是我说了算!”
这就是他的规矩!
发表于 2015-8-5 17:19:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则