楼主: DDou

[问题探讨] 《火规》第四章两只独立的火灾探测器

[复制链接]
发表于 2015-7-23 14:57:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-23 14:59:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-7-23 15:11:23 | 显示全部楼层
指南荒唐也就罢了,指南不具强制执行力。

规范荒唐太过可怕,误国误民遗祸无穷啊。
     
发表于 2015-7-23 15:15:12 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-7-23 14:57
一条总线,如果必须从A防火分区跨越过去,到B防火分区,连接该防火分区内的探测器...等240个节点,
那么这 ...


老诚你是不是想表达:跨越A防火分区,即A防火分区不接入这条总线,是不是这种情况?
发表于 2015-7-23 15:17:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-7-23 15:20:20 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-7-23 15:17
AB两个分区,B分区需要一条总线,且必须从A防火分区跨越过去到B分区。
到B防火分区,连接该防火分区内的探 ...

14X505-1,悄悄地打补丁滴干活,美其名曰:提示 {:titter:}
     
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:02:06 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-7-23 14:14
指南也是乱说的。
一条总线,如果必须从A防火分区跨越过去,到B防火分区,连接该防火分区内的探测器...等 ...

老师,您好,我还是菜鸟,您说的我不太明白。麻烦您能再解释一下为什么是8只隔离器,具体是怎么设置的啊,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:07:32 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-7-23 14:14
指南也是乱说的。
一条总线,如果必须从A防火分区跨越过去,到B防火分区,连接该防火分区内的探测器...等 ...

对不起,之前回复时没有看到您与尺短寸长老师的探讨,看过之后了解了,非常抱歉,打扰了,同时谢谢您的解析!
     
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:24:40 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-7-23 15:17
AB两个分区,B分区需要一条总线,且必须从A防火分区跨越过去到B分区。
到B防火分区,连接该防火分区内的探 ...

老师,您好,图示这一页说“总线只是穿过防火分区,而在防火分区内不接任何设备时,该防火分区内可不设短路隔离器。”这句话应该不能从规范条文中理解出来的吧!

短路隔离器的设置

短路隔离器的设置

点评

21#楼有曰:14X505-1,悄悄地打补丁滴干活,美其名曰:提示  发表于 2015-7-24 14:33
     
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:42:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-23 15:20
14X505-1,悄悄地打补丁滴干活,美其名曰:提示

但是这个也要执行的吧,图集不具有法律效力吧!!还有规范编委会出的那本书《火灾自动报警系统设计》里有提到说”主干线在穿越防火分区时不用设置短路隔离器“,什么样的算是主干线啊?