发表于 2015-7-22 15:39:46
来自手机
|
显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 14:59
我的情况,一个小学校园,就一栋楼内做了火灾报警(没有联动),整个校区设置了消防泵房,为此我是否就 ...
如14楼意见,当前建筑同时设置了消火栓与自动报警的,按接入设计;仅消火栓的,按4.3.1条文说明中的无自动报警情况设计。
另摆如下理由:消火栓的联动触发信号是消火栓按钮的动作信号与该按钮所在报警区域内任一火灾探测器火手动报警按钮的报警信号。那么当本建筑消火栓按钮与火灾探测器/手动报警按钮不同时存在时,消火栓的联动触发信号就不存在。 |
|