用你的图,理想电源,r0和L0忽略。E=5.8kV(10kV系统相电压),XL为300mΩ(1km的185架空线),Xc为34Ω(1000kvar的过补偿量),只要R足够大,RL足够少,V1电压约为5.85kV,不但高于V1,还高于电源电压E。
其实在高压长线路中,当空载或轻载时,常出现未端电压超过允许值而要采取措施的现象。
实际运行中负荷R值不会太大,但由于变压器也不是理想变压器(L0不为0而且还不小),因此在少量过补的情况下负荷端的电压还是会提升。 |
|