第一,发电机与市电在没有被允许的情况下,在没有相关设备情况下,是不能并列运行的。
第二,发电机与市电的切换,必须保证中性线一起切换。这样就保证了发电机的中性线与市电的中性线不会并联。
第三,在没有安装漏电检测装置的情况下,市电的中性线电流,通过发电机的中性线回流电源也没有关系。发电机的电流不会通过中性线流到市电上去的。如果有流过去也是经过相线走的,这样就是发电机想电网倒送电源。市电中性线电流也不可能流到发电机绕组上去的。如果有,则发电机变成电动机啦。那么中性线电流在中性线上流,又有什么关系呢?会干扰谁呢?只要你不在不合适的地方搞漏电监测就是没有问题的。