账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yis359574718

[问题探讨] 仅有防火卷帘是否需要设置

[复制链接]
发表于 2015-7-9 16:01:07 | 显示全部楼层
建规的意思:只在有防火卷帘的区域(楼层)设置火灾报警,其他区域(未设置防火卷帘的)可不装设探测器
发表于 2015-7-9 16:08:17 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-9 15:56
我靠,那太坑了,常开防火门经常都能看见的。

建规规定:常开防火门应能在火灾时自行关闭,并。。。。
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:12:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 16:08
建规规定:常开防火门应能在火灾时自行关闭,并。。。。

好吧,懂了,thanks
     
发表于 2015-7-9 17:07:17 | 显示全部楼层
稳妥点的就上一个带联动接点的区域报警器吧。按火规编写组的公开解释,动作单一,不用编程控制的是可以用区域报警系统的。
     
发表于 2015-7-9 17:45:43 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-9 17:07
稳妥点的就上一个带联动接点的区域报警器吧。按火规编写组的公开解释,动作单一,不用编程控制的是可以用区 ...

火规编写组的公开解释,自我否定火规规定?
既然否定,为何不出修改通知单?

口说无凭!
     
发表于 2015-7-9 19:51:27 | 显示全部楼层
看来各省出台 消防既要 还是有必要...
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 22:10:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-9 17:45
火规编写组的公开解释,自我否定火规规定?
既然否定,为何不出修改通知单?

因为他们不愿意承认自己有错{:dizzy:}
发表于 2015-7-10 10:50:45 | 显示全部楼层
试想:如果只在防火卷帘旁设置,要他在火灾时起到防火分隔的作用,很难。得多大的烟,还得聚集在卷帘周围
     
发表于 2015-7-10 14:57:28 | 显示全部楼层
关键是规范没有明确哪些适用于场所,哪些适用于部位。搞一刀切肯定是不合理的,也是违反规范本意的,例如我一个附建在商业里面一个配电房,商业面积很小达不到做自动报警的要求;但是配电房做了气体灭火,我整个小商业就得做报警?显然是不合理的,气体灭火可以是独立的一套系统,与这个建筑设不设报警关系不大(当然设了消防控制室的要向消防控制室反馈信号)。
发表于 2015-7-10 15:02:08 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2015-7-10 14:57
关键是规范没有明确哪些适用于场所,哪些适用于部位。搞一刀切肯定是不合理的,也是违反规范本意的,例如我 ...

的确是这样,但对于防火卷帘,只局限在某一区域,就不合适了
     
发表于 2015-7-13 09:26:36 | 显示全部楼层
以前的项目的确有这么做的,有卷帘不做自动报警(按规范达不到做的),将探测器直接接到卷帘上,让卷帘自身完成动作。
     
发表于 2015-7-13 09:27:50 | 显示全部楼层
我住的那个小区,屋顶有加压风机没做自动报警,光做消防联动,当地消防局也认为可以的。
     
发表于 2015-7-13 11:35:48 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2015-7-13 09:27
我住的那个小区,屋顶有加压风机没做自动报警,光做消防联动,当地消防局也认为可以的。

没有自动报警,消防时风机跟谁联动?
     
发表于 2015-7-17 09:25:11 | 显示全部楼层
靠手动启动,12年竣工的,消防队认可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则