账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hl891223

[规范条文] 住宅建筑电气设计规范8.2.2

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:39:53 | 显示全部楼层
hulpen 发表于 2015-6-18 11:28
消防电梯和客梯是分开供电,这是建筑防火规范已经很明确,没有什么可争论。“看《住宅建筑电气设计规范》8. ...

麻烦说下防火哪一条?最近看的比较少,没注意
谢谢
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:42:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 11:29
不是动力和照明的问题,是电梯得专线问题

不说建筑防火规范,就说《住宅建筑电气设计规范》这本
8.2.2条文是说客梯宜专用回路供电,条文解释是条件限制时可与其他动力共用电源
没有说必须专线啊
发表于 2015-6-18 11:43:48 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-18 11:42
不说建筑防火规范,就说《住宅建筑电气设计规范》这本
8.2.2条文是说客梯宜专用回路供电,条文解释是条 ...

电梯的供电,还是得参考民规的要求
发表于 2015-6-18 11:45:45 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-18 11:37
电气专业领导啊...不然我咋会说是个笑话...

赶紧努力,争取替换掉你们领导
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:49:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 11:43
电梯的供电,还是得参考民规的要求

当然要是说民规的话,那就不说了
18层可以这么做,一类高层就不能了
不过我们这儿供电局这么做
32层也是两根电缆上去,双切末端箱放射式给消梯和客梯配电

点评

除非建筑专业将客梯也定为消防电梯,即不存在客梯和消防电梯区别。  发表于 2015-6-18 14:06
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:51:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 11:43
电梯的供电,还是得参考民规的要求

那你说8.2.2这条能参考不
民规只是没说18层往上怎么做,不以为不能
现在有规范说了可以做,我觉着可以参考吧?
刚那位兄弟说的防火上不让消梯客梯共用电源,我没找到,你见过没?
     
发表于 2015-6-18 12:53:48 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-18 11:39
麻烦说下防火哪一条?最近看的比较少,没注意
谢谢

GB50016-2014 10.1.6
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 13:06:47 | 显示全部楼层

请问这条和我说的有什么关系吗?
你看看10.1.6的条文解释负荷不分组设计方案(一)
     
发表于 2015-6-18 14:08:55 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-18 13:06
请问这条和我说的有什么关系吗?
你看看10.1.6的条文解释负荷不分组设计方案(一)

至于10.1.6条文解释那些设计方案,我就不讲了,简直胡说八道。
发表于 2015-6-18 14:25:26 | 显示全部楼层
hulpen 发表于 2015-6-18 14:08
至于10.1.6条文解释那些设计方案,我就不讲了,简直胡说八道。

有何高见,也说说,我们都听听
发表于 2015-6-18 14:26:30 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-18 13:06
请问这条和我说的有什么关系吗?
你看看10.1.6的条文解释负荷不分组设计方案(一)

消防负荷应采用单独的回路。。。
     
发表于 2015-6-18 15:15:11 | 显示全部楼层
民用建筑电气要遵守的规范很多,建规与民规是必须都遵守的
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:21:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 14:26
消防负荷应采用单独的回路。。。

如果这样那二类高层是不是也不能客梯和消梯共用双电源了?
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:22:34 | 显示全部楼层
hulpen 发表于 2015-6-18 14:08
至于10.1.6条文解释那些设计方案,我就不讲了,简直胡说八道。

那请问民规上的二类高层消梯和客梯共用双电源你有什么见解?
民规的做法你同意不?
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:25:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 14:26
消防负荷应采用单独的回路。。。

10.1.6的条文解释消防和普通负荷进线都是合用,何来消防负荷单独回路之说....?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则