账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sy8653554

[求助] 配电系统采用TN-C-S系统,进线主开关的选用?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-8 10:19:22 | 显示全部楼层
这么简单的问题,既然要带漏电,又不宜断N线,就用3P+N带漏电断路器
发表于 2015-6-8 10:34:20 | 显示全部楼层
3P+N带漏电断路器,适合于漏电只报警而不跳闸的情况
发表于 2015-6-8 10:36:03 | 显示全部楼层
在这种情况下,进线配电箱应有两个N端子排,前面一个用于形成TN-S,后面一个汇流
     
发表于 2015-6-8 10:45:11 | 显示全部楼层
都不愿意画个图示,那就我来吧 TN-C-S进线PEN分线做法.jpg

点评

左面的画法正确,左面的最下面的N线相当于配电箱(柜)内的N母排  发表于 2015-6-9 08:30
画得好!  发表于 2015-6-8 10:48
发表于 2015-6-8 11:01:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-6-8 10:45
都不愿意画个图示,那就我来吧

就是一进线的位置,N与PE端子不能接通
     
发表于 2015-6-8 11:06:49 | 显示全部楼层
其实总进线处做MEB和等电位联结,是可以做3极的漏电保护器的,因为此处的“中性导体为可靠的地电位”,但是很多审图人员都很少看到规范的这一条,总认为漏电要么就是2P要么就是4P。甚至有部分审图人员认为:潜污泵的出线回路也用4P的漏保,但是此处并没有N线,只有PE线,不知道第4P往哪里接,难道接在PE线上?

点评

那要看你控制回路电源如何考虑  发表于 2015-6-8 11:15
     
发表于 2015-6-8 11:17:12 | 显示全部楼层
回到楼主问题,我觉得只要设计把PEN线分合画出来,审图是不会提出此类问题的。设计自己不清楚或不表达清楚,能保证施工做对吗
     
发表于 2015-6-9 08:21:01 | 显示全部楼层
miaozq007 发表于 2015-6-5 22:39
哪里的傻逼审图给你审的???进线的PEN线是先上PE母排,然后N母排和PE母排接一下,PE母排的接地线到MEB, ...

你是个比审图人明白的
发表于 2015-6-9 08:29:45 | 显示全部楼层
然后N母排和PE母排接一下

这时可不能接
发表于 2015-6-9 08:32:15 | 显示全部楼层
另外,如果注明漏电只发出报警信号,不跳闸,则不用采用4P开关(N还是穿漏电线圈)
     
发表于 2015-6-9 10:35:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-9 08:32
另外,如果注明漏电只发出报警信号,不跳闸,则不用采用4P开关(N还是穿漏电线圈)

报警还是跳闸与P数没必然联系吧。如果是断路器自带RCD的,则要用4P或3P+N的断路器(只报警的有专用型号)。如果系统已有电气火灾报警系统,则进线总开关可用3P不带RCD的。
发表于 2015-6-9 10:44:54 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-6-9 10:35
报警还是跳闸与P数没必然联系吧。如果是断路器自带RCD的,则要用4P或3P+N的断路器(只报警的有专用型号) ...

跳闸的,必须4P,这有规范规定。报警的,4P,3P均可
     
发表于 2015-6-9 10:47:57 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-6-8 10:45
都不愿意画个图示,那就我来吧


rainmen_73 少画了最关键、此处最值得采用的 3P+N(3P4W)型,见 16# wenqi3276 留言:
wenqi3276 发表于 2015-6-8 10:19
这么简单的问题,既然要带漏电,又不宜断N线,就用3P+N带漏电断路器






     
发表于 2015-6-9 10:55:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-9 10:44
跳闸的,必须4P,这有规范规定。报警的,4P,3P均可

你看得不够仔细哦。

无标题.png
发表于 2015-6-9 11:15:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-9 10:55
你看得不够仔细哦。

民规7.7.10.第7规定的可是带电导体,N线属于带电导体呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则