rainmen_73 发表于 2015-6-8 10:45 都不愿意画个图示,那就我来吧
miaozq007 发表于 2015-6-5 22:39 哪里的傻逼审图给你审的???进线的PEN线是先上PE母排,然后N母排和PE母排接一下,PE母排的接地线到MEB, ...
然后N母排和PE母排接一下
树欲静而风不止 发表于 2015-6-9 08:32 另外,如果注明漏电只发出报警信号,不跳闸,则不用采用4P开关(N还是穿漏电线圈)
fitman 发表于 2015-6-9 10:35 报警还是跳闸与P数没必然联系吧。如果是断路器自带RCD的,则要用4P或3P+N的断路器(只报警的有专用型号) ...
wenqi3276 发表于 2015-6-8 10:19 这么简单的问题,既然要带漏电,又不宜断N线,就用3P+N带漏电断路器
树欲静而风不止 发表于 2015-6-9 10:44 跳闸的,必须4P,这有规范规定。报警的,4P,3P均可
尺短寸长 发表于 2015-6-9 10:55 你看得不够仔细哦。