账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbsjzsjy

[电气资讯] 有不懂的问题,让大佬给你解决

[复制链接]
     
发表于 2015-5-22 09:49:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-22 09:35
我现在设计电气火灾系统,就只看新建规10.2.7.火规啥的都不看了

树欲静而风不止 发表于 2015-5-22 09:21
高度大于50米的丙类仓库设置,否则就取消算了

宜.png

你是不是漏了下半条规定?
室外消防用水量大于30L/s 的丙类仓库,太稀松平常不过了——只要建筑体积超过 20000 m3 !!!
     
发表于 2015-5-22 09:55:06 | 显示全部楼层
原来呢,错误规定一、二级负荷的消防用电设备,宜设置漏电火灾报警系统。
现在呢,华丽转身,认定消防用电负荷(线路)不会发生引发电气火灾的事故。

都是啥逻辑啊!{:dizzy:}
     
发表于 2015-5-22 10:00:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-22 09:55
原来呢,错误规定一、二级负荷的消防用电设备,宜设置漏电火灾报警系统。
现在呢,华丽转身,认定消防用电 ...

大概是电气火灾成因大多过载,或线路敷设路径上接触可燃物有引燃延燃条件造成,消防电缆从规格选择到敷设方式上都不具备以上条件。或是实际火灾统计表明尚无消防电缆引起火灾案例
     
发表于 2015-5-22 10:14:36 | 显示全部楼层
消防的做消防设备电源监控系统,非消防的做电气火灾监控系统,反正都得控上!苦B
发表于 2015-5-22 10:14:38 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-22 09:55
原来呢,错误规定一、二级负荷的消防用电设备,宜设置漏电火灾报警系统。
现在呢,华丽转身,认定消防用电 ...

这不是丁教授的火规上明文吗:消防的线路本身就好且平时不用
     
发表于 2015-5-22 10:18:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-22 10:00
大概是电气火灾成因大多过载,或线路敷设路径上接触可燃物有引燃延燃条件造成,消防电缆从规格选择到敷设 ...


或是实际火灾统计表明尚无消防电缆引起火灾案例——
中国的火灾统计,有没有全部做到实质性的成因分析,值得怀疑。

消防电缆,平时一直处于带电状态,规范编制组成员岂能认定消防电缆绝缘不会受损(产品质量、敷设损伤、腐蚀、老化、雷击或浪涌冲击等)、武断认定不会发生接地故障。消防电缆穿管、穿封闭式金属槽盒有利于防范电弧性接地故障引发的电气火灾,但存在采用有机绝缘类消防电缆不穿管敷设的情况,如电缆井、电缆沟。
     
发表于 2015-5-22 10:25:33 | 显示全部楼层
应该说:非消防用电负荷引发的电气火灾,远胜于消防用电负荷引发的电气火灾。

现如今的《建规》、《火规》,将过多的注意力和规定要求用于提升对消防用电负荷(线路)的技术措施上,反而忽略了本该特别注意、特别要求的非消防用电负荷(线路),这种现象,不太正常。
     
 楼主| 发表于 2015-5-22 11:08:38 | 显示全部楼层
1、只要建筑物设置消防控制室,你就得设置“电气火灾监控系统”;这个是哪里的规定?

点评

已作修改,看看可行?  发表于 2015-5-22 11:38
发表于 2015-5-22 11:22:29 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2015-5-22 10:14
消防的做消防设备电源监控系统,非消防的做电气火灾监控系统,反正都得控上!苦B

消防的做消防设备电源监控系统,这个开始都做了。非消防的做电气火灾监控系统,部分建筑做
     
发表于 2015-5-22 11:27:10 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-22 11:08
1、只要建筑物设置消防控制室,你就得设置“电气火灾监控系统”;这个是哪里的规定?

受到大神们的“病毒”感染,遣词造句也变得不严谨了。{:shy:}

补前提条件:在具有电气火灾危险场所设置电气火灾防护措施时。。。
发表于 2015-5-22 14:03:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-22 14:21:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-22 14:22:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-22 14:35:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-5-22 14:42:52 | 显示全部楼层
对13版《火规》,我已做不到像老诚版主那样起劲了,一句话可形容:心如死灰!

目前只对14版新《建规》还心存希望,若5月底住建部标准定额司还不回答我于5月4日的提问,我定会将所有发函提交的问题公布在互动论坛上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则