账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: fitman

[求助] 按新建规,二类高层办公楼是否不用设火灾自动报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-30 15:20:21 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-30 15:16
我就因为机房的一个排烟风机而被要求上一个集中报警系统。

为啥机房不能单独设置FAS?

因为机房的一个排烟风机,波及整幢建筑物吗?
     
发表于 2015-4-30 15:22:38 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-4-30 14:11
这个规定如今已写在8.3.9条的条文说明里。


厉害条款。{:sweat:}

8.3.9条文说明措辞:“高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响配电室等。”

何谓“发生火灾后对生产、生活产生严重影响”?
不仅限于“变配电所”,它措辞是“配电室”。

如此看来,5月1日后的高层住宅建筑低压配电室,气体灭火系统也得设置了?
发表于 2015-4-30 15:25:51 | 显示全部楼层

就是依据这个
发表于 2015-4-30 15:26:54 | 显示全部楼层
就是依据这个
QQ图片20150430152503.png
发表于 2015-4-30 15:29:02 | 显示全部楼层
不好意思:如明确具体部位的
发表于 2015-4-30 15:30:09 | 显示全部楼层
不过几台防火卷帘,算是明确部位的,还是未明确部位的
     
发表于 2015-4-30 15:34:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-30 15:30
不过几台防火卷帘,算是明确部位的,还是未明确部位的

应该算明确了部位。
发表于 2015-4-30 15:37:08 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-4-30 15:34
应该算明确了部位。

明确了那,难道就在防火卷帘的走廊上安装烟感就行了
     
发表于 2015-4-30 15:41:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-30 15:37
明确了那,难道就在防火卷帘的走廊上安装烟感就行了

这种情况不知道主编想怎么整,更不知道主编知不知道该怎么整!
     
发表于 2015-4-30 15:42:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-30 15:22
厉害条款。

8.3.9条文说明措辞:“高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产 ...

这个措辞是配电室,没明确到底是仅指变配电室还是但凡叫配电室的都算。水专业认为要设,电气没招呀,我们以前的高层住宅建筑单体配电室都是设灭火器,但去年的项目水上审核提出来要设(采用的火探管){:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-4-30 15:43:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-30 15:20
为啥机房不能单独设置FAS?

因为机房的一个排烟风机,波及整幢建筑物吗?

就是由于排烟风机是联动设备,因此要上集中报警系统。
咨询了同行意见,最后领导审定,就因为一个消火栓泵机房没法自然排烟,因此上了一套集中报警系统,设消控室,三层丙类厂房(机修)设应急广播,设手报及消火栓按钮。
     
发表于 2015-4-30 15:54:55 | 显示全部楼层
我问过宁波审图的,在防火卷帘的走廊上安装烟感,于控制箱联动即可
     
发表于 2015-4-30 15:58:52 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-4-30 15:41
这种情况不知道主编想怎么整,更不知道主编知不知道该怎么整!

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30098-1-1.html

hbsjzsjy 发表于 2015-4-29 12:46
如此看来北方郎的点评还是很到位的“心里想的A,写的B,你以为是C,其实应该是D”{:lol:}

点评

太对了!就是这种赶脚。  发表于 2015-4-30 16:05
     
发表于 2015-4-30 22:47:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 fly55555555 于 2015-4-30 23:15 编辑

8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
不知道能不能理解成为仅仅这个场所或部位设置呢?条文列举的前面几条是建筑,后面几条是场所或部位。那么是不是只需要在涉及联动的场所或部位设置火灾自动报警呢?要求是***建筑应该设置的就全楼考虑,要求是***场所或部位的,尤其是部位的就局部考虑?特别针对气体灭火这种可以说仅仅服务于局部位置的联动系统,只需要局部满足要求就可以了吧?防排烟、消防水炮啥的,那些还都会服务于建筑内的公共场所,唯独气体灭火啊,真纠结。
     
发表于 2015-4-30 23:19:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 fly55555555 于 2015-4-30 23:28 编辑

经常遇到的一种情况就是说,地下室需要排烟、喷淋,但是地上部分不在规范所列的范围内,往往因为地下室水暖专业设置了相关的需联动的系统,倒是电气专业整个楼都上了火灾自动报警系统。。。。8.4.1
3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;

假如一个建筑地上为3层商店每层800m2,地下一层为仓库800m2。仓库和商店各有不同的出入口,类似于两者之间用防火墙完全分隔了吧。该如何考虑自动报警的设置呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则