楼主: 尺短寸长

[求助] 对08D800-4 楼梯间照明控制接线图的疑惑

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 09:46:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 09:28
我也赞同,单灯单控还是不能避免长明灯出现

8.7.5条文说明.jpg

这个条文说明写得不是很好。
     
发表于 2015-4-2 10:06:39 | 显示全部楼层
1、双控或带延时的节能开关一般是用在以楼梯作为日常通道的多层或低层建筑。高层的楼梯照明用自息开关更显优势;
2、不管那种控制方式,只要加一条强启线(图例中没标示)就能达到消防强启。
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:44:25 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-2 10:06
1、双控或带延时的节能开关一般是用在以楼梯作为日常通道的多层或低层建筑。高层的楼梯照明用自息开关更显 ...

1、双控或带延时的节能开关一般是用在以楼梯作为日常通道的多层或低层建筑。高层的楼梯照明用自息开关更显优势;
双控或带延时的节能开关一般是用在以楼梯作为日常通道的多层或低层建筑——用“双控”可认为不违规?
高层的楼梯照明用自息(熄)开关更显优势——“更显优势”的言下之意:高层的楼梯照明用“双控”也可认为不违规?

2、不管那种控制方式,只要加一条强启线(图例中没标示)就能达到消防强启。
只要加一条强启线(图例中没标示)——图例中没标示吗?
不管那种控制方式,只要加一条强启线(图例中没标示)就能达到消防强启——说说看,用“双控开关”每层分控,如何“达到消防强启”?

     
发表于 2015-4-2 11:14:57 | 显示全部楼层
其实这个图集看看也就罢了,如果采用b方案的定时开关控制,除非是自带蓄电池且采用断电亮的方式才能满足其注2中“火灾时应保证开启全部楼梯照明”的要求。以此类推,其注3可能也就是要求设在休息平台处的楼上楼下设双控开关吧。
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:54:04 | 显示全部楼层
以此类推,其注3可能也就是要求设在休息平台处的楼上楼下设双控开关——采用“双控开关”两点控后,消防自动点亮(指“接电点亮”)就为难设计人员了。{:sweat:}
     
发表于 2015-4-2 14:44:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-2 10:44
1、双控或带延时的节能开关一般是用在以楼梯作为日常通道的多层或低层建筑。高层的楼梯照明用自息开关更 ...

1、规范尺总最熟悉,高层用双控开关有没有违规我听你的。但我想有经验的设计师一般不会在高层建筑楼梯中用双控开关。
2、双控开关,每层分控,要做消防强启还是很简单的,图集中的示意图只画了一个开关,而且接线是错的。正确的接线是图集126页的两地控制开关接线图。其实对于双控开关,每层分控,最好的接线方式是126页最后一个图(带穿越相线),可惜那个图还是画错的。
     
发表于 2015-4-2 15:29:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2015-4-2 15:44 编辑

图集126页的两地控制开关接线图对一组灯具是正确的,对于接在同一回路上的多个休息平台处的需双控的多组灯具不能参考此接线图。此接线图适合那种兼做平时照明的需两地控制的应急照明类。