官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
治学以诚 发表于 2015-3-25 08:40 既然王先生在深圳宣讲新建规,我就提两个个人意见,请大鼻子转达一下,请王总耐心思考一下其中的逻辑。 ...
使用道具 举报
1 地下室普通排污泵(非消防电梯排污泵)用电是否可以作为消防负荷对待?如果可以,是否应在设计说明中明示? 答:分两种情况,1)地下室普通排污泵数量较多,容量总合较大应尽量采用单独回路供电; 2)地下室普通排污泵数量较少,容量总较不大,设置双电源切换装置技术上不合理时,可按消防负荷设计。
消防应急照明专题帖子汇总
6公共部位未设置火灾自动报警系统的高层住宅的应急照明在采用节能自熄开关控制时,如何采取应急时自动点亮的措施? 答:不设火灾自动报警系统不能实现自动点亮,这是规范不尽人意的地方。
7 电源进线设置的隔离电器或兼作隔离电器的保护电器是否应采用能断开电源所有极的开关电器? 答:进线隔离开关应采用4极。
11消防用电设备的配电线路在不燃烧体结构内暗敷设时是否必须穿金属管?《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.6条及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.1.4条的条文说明对此似有不同的解释,应如何执行? 答:消防用电设备的配电线路在不燃烧体结构内暗敷设原则: 1) 强电线路应采用钢管敷设, 2)弱电线路宜采用钢管并满足暗敷保护层厚度要求。
36《民规》4.2.2条规定: 配变电所可设置在建筑物的地下层,当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。采取何种措施防洪水?如无法防洪水是否还可以设在地下? 答:采用两种措施:1)变电所地面与其它地面相比,抬高800mm;2)建筑专业、给排水专业、电气专业考虑防水排水。
43 电力与照明怎么区分,是不是只要是电机就是动力负荷?卫生间排风扇属于动力还是照明?三相算动力,单相算照明。 答:电动机负荷应为动力负荷。但是,在建筑电气设计中,通常将1.1kW以下的单相电动机负荷的配电纳入照明配电,这只是因为其冲击电流不大,对照明系统影响较小,且供电方便。
49 《民规》第9.4.4条机房配电应符合下列规定: 电梯机房总电源开关不应切断下列供电电路: 1)桥厢、机房和滑轮间的照明和通风; 、 2)桥顶、机房、底坑的电源插座 3)井道照明 4)报警装置 电梯机房总电源开关是指给电梯供电的双回路电源末端配电箱内的双电源切换装置吗?是否电梯的电源不能与上述1)~4)相共用电源? 答:1电梯机房总电源开关是指给电梯供电的双回路电源末端配电箱内的双电源切换装置。 2 《民规》的规定是不与1)~4)相共用同一电源,防止在双电源切换装置检修时,其他负荷均无电。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页