[规范条文] 遇此问题,建筑专业设计人员是不是走投无路啦?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-20 09:52:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-20 07:53
规范的编撰者,真能胡编乱造。
图纸的审查人,也是人云亦云。

审图也是弱势群体,相煎何太急
     
发表于 2015-3-20 09:53:00 | 显示全部楼层
注册会员 发表于 2015-3-20 01:12
变压器不说了 对于配电柜 他们会说 拿着长竹竿 你还不进城门了?

恩,躺着抬进去
     
发表于 2015-3-20 09:53:48 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-19 22:42
春花秋月何时了?往事知多少。专家昨天又重提,电气不堪回首规范中。
基本概念应犹在,只是没人管。问君能 ...

尺总为这事儿都填词了,32个赞!
     
发表于 2015-3-20 09:56:15 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-19 22:29
将来换变压器、高低压配电柜时,再“破墙而出”?

尺总多虑了 能运进去自然能出来,大不了拆了
     
发表于 2015-3-20 09:57:22 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-3-19 22:04
预留设备安装口,设备安装完成后封堵

几面低压柜享此殊荣,35kV及以上变压器怎么看
     
发表于 2015-3-20 10:15:52 | 显示全部楼层
完全室内变电所也有此问题吧。那个门肯定要用防火门了。

点评

室内侧用防火门那是无奈,室外侧无条件用防火门这叫胡扯。  发表于 2015-3-20 12:42
     
发表于 2015-3-20 11:40:25 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-3-20 09:52
2.3m确实能进去,不过GB50053-2013 6.2.7 要求最大不可拆卸部件高度+0.5m,2.2+0.5=2.7m。
或许你会说, ...

呵呵,以前也带队做过一些电房安装,象这种民用配电装置,不要说专业安装队,业余的几个电工,也能轻松搞定。以前的电房门就从来没有特制过。
当然,电专业按规范提要求没错,但并不等于不这样做,现场就没法施工。
     
发表于 2015-3-20 11:55:21 | 显示全部楼层
现在各地实行专改公后供电局对设备的运输通道有明确要求(我们这边确实要求2.7m的门高),一般达不到要求不给予安装送电
     
发表于 2015-3-20 14:09:49 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-20 11:40
呵呵,以前也带队做过一些电房安装,象这种民用配电装置,不要说专业安装队,业余的几个电工,也能轻松搞 ...

恩,设计人员要按规设计。
人民群众的智慧是无穷的!
     
 楼主| 发表于 2015-3-20 16:25:52 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-20 08:50
2.3m门高足够了。提到2.7m是太小看了搬运工人的水平!

fitman 发表于 2015-3-20 11:40
呵呵,以前也带队做过一些电房安装,象这种民用配电装置,不要说专业安装队,业余的几个电工,也能轻松搞定。以前的电房门就从来没有特制过。
当然,电专业按规范提要求没错,但并不等于不这样做,现场就没法施工。

有请 fitman  也教教我们,让我等以后“也能轻松搞定”这个“2.3m”的设备搬运大门。

献花为敬!
     
发表于 2015-3-20 16:44:53 | 显示全部楼层
记得是前年出过文件特大防火门要求,其中有什么忘了,2.3这个东西是不是从那来的
     
发表于 2015-3-20 16:57:40 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-20 16:25
有请 fitman  也教教我们,让我等以后“也能轻松搞定”这个“2.3m”的设备搬运大门。

献花为敬!{:4 ...

低压柜一个人猫腰直接背进去了

点评

高压柜呢?  发表于 2015-3-20 18:34
     
发表于 2015-3-20 17:08:13 | 显示全部楼层
哎!搬电柜,有4个人想点搬就点搬,倾斜点就进了。
运变压器类的重点的设备有点难,但带上手推铲车,还是很简单的。
总言之,只要设备有一面小于门尺寸,基本难不到施工队的。
     
 楼主| 发表于 2015-3-20 18:33:38 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-20 17:08
哎!搬电柜,有4个人想点搬就点搬,倾斜点就进了。
运变压器类的重点的设备有点难,但带上手推铲车,还是 ...




北方郎 发表于 2015-3-20 09:52
2.3m确实能进去,不过GB50053-2013 6.2.7 要求最大不可拆卸部件高度+0.5m,2.2+0.5=2.7m。
或许你会说, ...


哦,原来“GB50053-2013 6.2.7 要求最大不可拆卸部件高度+0.5m,2.2+0.5=2.7m”也是“砖家”想当然?
发表于 2015-3-23 11:24:23 | 显示全部楼层
我是甲方,有个项目就碰到这个问题了,专变设在地下一层,供电局要求门洞净高2.7m,门要求下部做成百叶,关键是2.7m高的防火门没有检测报告,只好通电以后改造成2.3米的防火门,再消防验收。
大天朝做事情真难啊