我认为,按现在的消火栓启泵方式(压力开关、水流开关),火灾报警系统应该取消消火栓按钮。
我初步查了一下,GB 50016-2014没有提及消火栓按钮。GB 50974-2014明确规定消火栓按钮不得直接启泵,但没有说明是否应该设置消火栓按钮,可以理解为不要求设置。GB 50116 -2013正文中没有规定何时需要设置消火栓按钮,只是说不能直接启泵。但在条文说明里,说稳高压系统应设置消火栓按钮,作为消火栓位置信号。
对于作为消火栓位置信号的说法,我认为有两个问题:
1、如果发生火灾,火灾现场的人首先想到的是灭火,既然打开水枪就能出水、就能启泵,有几个人会先按报警按钮、再去取用消火栓?
2、说到报警信号,那应该是手报的事。特别是住宅建筑,前室、走道就那么几米的位置,又要设手报、还得设消火栓按钮,有那个必要吗?出现火警,用手报还不算数码?还非得先按手报、再按消火栓按钮、再取用消火栓灭火?这不瞎折腾吗? |