[求助] 玻璃屋顶的防雷

[复制链接]
     
发表于 2015-6-24 21:29:55 | 显示全部楼层
如果玻璃金属框在玻璃下面是不是需要接闪带和避雷网格?若是金属矿凸出玻璃平面是不是接闪带就不用设了?请各位老师解答一下?防雷规范里对这种情况描述的不是很清楚,还有对钢结构是不是有要求?
发表于 2015-8-12 15:53:16 | 显示全部楼层
如果是明框玻璃,标明和结构内钢筋连通。如果不是明框玻璃,在玻璃上明敷接闪带。这么理解对吗?
     
发表于 2015-8-12 17:31:29 | 显示全部楼层
金属框在玻璃下方也无不可,真的有雷击,上方还是下方感觉都得打烂玻璃,除非把避雷带竖起来布置而不是贴着玻璃走
     
发表于 2015-8-13 09:15:48 | 显示全部楼层
看起来好像没有金属框,上面周边设避雷针,二类防雷,估计有个4根5米高的,中间再想办法利用钢结构设置一个短针,基本就没问题了。
     
发表于 2015-8-13 09:17:42 | 显示全部楼层
如果是三类防雷,估计中间短针也可以不要。
     
发表于 2015-8-13 09:49:06 | 显示全部楼层
还是加些接闪杆好。金属外框虽然能接闪,但接闪时的震动力也可能损坏玻璃的。
     
发表于 2016-6-14 12:46:45 | 显示全部楼层
说了半天,暗框玻璃上明敷接闪带,怎么施工的问题?
     
发表于 2016-6-14 12:54:07 | 显示全部楼层
自己胡搞一个 E1M)V48NMDL2~YIDTSF%}97.png
     
发表于 2016-12-16 16:16:41 | 显示全部楼层

这样施工可以吗 ?
     
发表于 2016-12-17 22:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
玻璃应通过雷击冲击试验。。。这个试验玻璃会吗,该如何做
     
发表于 2016-12-18 10:12:00 | 显示全部楼层
年初的一项目,全是玻璃屋面,都是暗框。找了好久都没有找到相关资料及做法,自己水平又有限。。后来施工方出了个主要,就这样做了。。屋脊和封山处明设接闪带,屋檐利用不锈钢排水槽作接闪器。第一次做,还没有经过时间的考验
B玻璃屋面接闪带.png
玻璃屋面现场.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-12-29 10:28:36 | 显示全部楼层
wan512mm 发表于 2016-12-18 10:12
年初的一项目,全是玻璃屋面,都是暗框。找了好久都没有找到相关资料及做法,自己水平又有限。。后来施工方 ...

没看到引下线怎么做的