尺短寸长 发表于 2014-12-3 14:30 填充率不超40%,拉线不困难——放心好了,没问题的。 PS
使用道具 举报
yan426426 发表于 2014-12-3 14:52 第一张图中这个 3awsp1电表箱出来是SZ40的管子,我下面提供下50管子内的电缆大小
yan426426 发表于 2014-12-3 14:55 “填充料不超40%" 这个如何估算。 都是直接查电缆与管径对照表吗?
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2014-12-3 11:50 请做室外手孔井的设计人员介绍介绍。
shan 发表于 2014-12-3 16:33 尺总,这个问题还真不能完全怪设计,我就遇到过如此要求的审图,要求进线管不得穿越别的商铺,理由竟然是 ...
尺短寸长 发表于 2014-12-3 15:31 填充率不超40%——不是“填充料不超40%" 。 你采用的是电缆,那么就是电缆外截面与钢管内截面之比。
yan426426 发表于 2014-12-3 16:54 20的塑料管,里面穿3条线(2.5平方),总的是7.5mm2,用20的管计算填充率: 7.5/20=0.375=37.5% 没超过 ...
fangyuhehe 发表于 2014-12-3 16:49 那条?
shan 发表于 2014-12-3 17:03 GB50368-2005,8.1.4电气干线不应布置在套内。想不到吧,吼吼
尺短寸长 发表于 2014-12-3 17:01 用老诚版主的话说:胡扯!胡说八道! 5*16的16,是导体截面积,你得用电缆的外径换算成电缆 ...