账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhouke

[规范条文] 是备用电源还是应急电源

[复制链接]
     
发表于 2014-12-8 09:31:28 | 显示全部楼层
五谷丰登 发表于 2014-12-7 22:01
请问迟总的结论?
1 “备用电源”是否应为“应急电源”?
2 “持续供电时间”是仅指应急灯具的自带电池, ...

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29380-1-1.html
5#楼,先勉强对付吧。

五谷丰登 发表于 2014-12-7 22:15
回答一下关于应急电源和备用电源的问题

还是那规范来说事儿吧
国家标准《电工术语  电气装置》(GB/T 2900.71-2008)的术语,应该是很准确的了:

确实,定义是准确的;但是,实际操作是比较茫然的。
1)GB/T 2900.71-2008 属于推荐性标准,不具强制执行力;
2)消防水泵,防排烟风机,属于与“安全原因”有关还是与“非安全原因”有关?
若与“安全原因”有关,新旧版本(包括GB 50016-2014的报批稿)《建规》都对其一、二级负荷供电电源提备用电源要求。
若与“非安全原因”有关,也总觉得很是别扭(比如消防疏散照明,很明显,采用备用电源不能解决问题)。

剪不断,理还乱。
发表于 2014-12-8 12:30:03 | 显示全部楼层
又和同事讨论了,现转发一下同事的意见:
根据 GB/T 2900.71-2008 应急电源与备用电源的定义,此处备用电源应该是指应急电源,其持续时间指的是所有应急电源,消防应急灯具如果是自带电池或集中蓄电池组灯具,还应满足消防灯具的相关标准。
     
发表于 2014-12-8 14:06:08 | 显示全部楼层
五谷丰登 发表于 2014-12-8 12:30
又和同事讨论了,现转发一下同事的意见:
根据 GB/T 2900.71-2008 应急电源与备用电源的定义,此处备用电源应该是指应急电源,其持续时间指的是所有应急电源,消防应急灯具如果是自带电池或集中蓄电池组灯具,还应满足消防灯具的相关标准。

“此处备用电源”等于“应急电源”?NONONO!

备用电源——standby power supply
应急电源——emergency power supply
备用电源和应急电源不是一回事,我国的防火规范编制,还没有或无暇顾及于此。

E S.jpg


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则