[求助] 63A的微断配15(60)A的电度表,有问题吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:14:13 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-17 16:10
62~63A,长时间运行。电表没问题。60A只是量程,不是最大值

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29293#lastpost
你说的电度表的标示是10(40)A,是说明:这个10A是该表产生“测量误差”最小时的“典型值”也就是说,在这个线路电流的情况下,该表计量“最准确”;括号中的40A,是说明该电度表最大可以通过40A的线路电流,是该表允许通过的最大电流值,超过此值,不但测量误差会超出标准的范围,还可能引起该表的损坏(烧坏)。从这些可以看出,此表可用于“额定电流”值为10A左右的范围准确计量,使用中最大电流不应超过40A。

这是负载电流不允许超电度表上限值的说法。
PS
短时过载,另当别论。

     
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:19:29 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-17 16:10
62~63A,长时间运行。电表没问题。60A只是量程,不是最大值

http://bbs.mas.gov.cn/archiver/?tid-24865.html
马鞍山供电公司 发表于 2011-7-7 17:04:27
您好:您所提出问题解释如下;
一、电能表上所标注10(40)A的含义
1、10A指的是电能表的标定电流Ib,它决定电能表的启动电流(启动电流是电能表能够准确计量的最小电流值,国家规程规定启动电流为标定电流的0.5%),并不是您所说的用电电流上限。
2、40A是电能表的最大电流Imax,是在保证电能表准确计量的前提下允许通过的最大电流值。国家规程规定电能表最少应能承受120%Imax电流而不损坏,我公司正在推广使用的单相分时表可以短时承受300%Imax电流,电能表不会出现过负载烧坏的现象。
二、单相电表最大负荷计算:
应以电表最大电流Imax,即40A进行测算,
220V×40A=8800W
8.8千瓦系根据电表参数计算您的用电容量,但每户住宅用电容量不仅取决于电表容量,还取决于低压下火线到表箱出口的导线、熔断器等设备参数,此外即使从电表箱出口往电源侧的设备参数匹配后可以向客户提供最大8.8千瓦,从表箱出口处到客户家里总空气开关、到家中墙里所配置线路、负荷分布均有关系,即如果从客户家里总空气开关引出的导线线径过细、铝导线等因素将降低客户可用容量,而该部分设备系房地产开发商开发时建设的,属于楼房本体及客户自建设施,如果由于该部分设施卡脖子导致降低客户可用容量,则建议进行改造。
综上所述您的电表已满足您的用电需求,如电流持续长时间维持20-30A不会损坏电表,也不会造成计量准确度改变。


电能表不会出现过负载烧坏的现象”应该是错误说法吧?
N年前的老式居民楼,多户居民合用一个电能表,就发生过多次过负荷运行最终烧表的事故。

     
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:23:01 | 显示全部楼层
作为供电公司这么权威的一个官方职能部门,居然会给出:
二、单相电表最大负荷计算:
应以电表最大电流Imax,即40A进行测算,
220V×40A=8800W

比较令人惊讶!
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:47:46 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 16:19
http://bbs.mas.gov.cn/archiver/?tid-24865.html
马鞍山供电公司 发表于 2011-7-7 17:04:27 您好:您所 ...

电能表上所标注10(40)A~~~
综上所述您的电表已满足您的用电需求,如电流持续长时间维持20-30A不会损坏电表,也不会造成计量准确度改变。

马鞍山供电公司
回答了:
电流持续长时间维持20-30A不会损坏电表,也不会造成计量准确度改变(这句有些小问题:计量准确度肯定有改变,但在允许范围内)。
没讲明:
电流持续长时间维持45A(超过40A),会不会损坏电表(计量准确度改变,那是板上钉钉的事了)?
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:08:53 | 显示全部楼层
http://zhidao.baidu.com/link?url=ngawQU5ehlFtn1HlnrjlB9lYvLMzzUAv3nk8YGlbnZ1SS4d-JGleXrQqrrhVs7s7qiIRRC3KzHDpEu3FD4mxv_
电表超负荷多少会烧

看看你是什么电表,如果是机械表,过载较小,因为里面的线圈都是漆包线,发热后外面的包层会破坏掉,当时电表不会正常计度。如果是电子式表,当过载太大时,里面的采样器件会发热损坏其它器件或接线。
现在的电表一般可以短时超负荷到10Ib以上(但最大为120A),比如是5(20)A的表,你可以短时加到50A的电流,但不能长时间工作,电表计量会不准的。


不知此现在的电表一般可以短时超负荷到10Ib以上(但最大为120A),比如是5(20)A的表,你可以短时加到50A的电流”的说法有无出处,请坛中大侠帮忙。
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:39:50 | 显示全部楼层
依据这个检定规程规定:
DDB.jpg

是否可以反推得出:
负载电流超过Imax(即电度表上限值)且长时间运行,不能保证电度表不损坏。
发表于 2014-11-17 19:00:31 | 显示全部楼层
是不是可以从电表的产品标准上找到点什么呢
     
发表于 2014-11-17 21:49:01 | 显示全部楼层
GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)
QQ截图20141117214613.png
     
发表于 2014-11-17 22:08:59 | 显示全部楼层
问题不大,一般按照计算负荷选择断路器本来就有较大裕量。
退一步讲,最大持续电流60A时应选用80A微断,此时选用20(80)A电能表即可。
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:09:49 | 显示全部楼层
结果依旧不明。

想听论坛大拿老诚版主的意见。
老诚版主何在?
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:17:06 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-17 22:08
问题不大,一般按照计算负荷选择断路器本来就有较大裕量。
退一步讲,最大持续电流60A时应选用80A微断,此 ...

若是我自己设计,开关选Ie=63A(MCCB或MCB)必配20(80)A电能表。

想知道:
开关选Ie=63A(MCCB或MCB),配15(60)A电能表,是对是错?

又:
12kW的单相住宅用电,抠门的供电部门,是不会给你配80A微断的。
     
发表于 2014-11-17 22:21:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 16:19
http://bbs.mas.gov.cn/archiver/?tid-24865.html
马鞍山供电公司 发表于 2011-7-7 17:04:27 您好:您所 ...

直接接入式电能表最薄弱环节是导线绝缘,短时过电流不应损害导线绝缘,即I2t<K2S2。
15(60)A电能表接线最大约16mm2,短时180A的确不会损害绝缘,此时电能表不能正常计量。最大过电流能力为0.01s 30×60A=1800A,但是过电流后电能表应能恢复计量。经互感器接入时最大过电流能力为0.5s 20×60A=1200A。

综上所述,马鞍山供电局说3Imax最长时间为0.1s,超过即烧毁电能表线圈。
     
发表于 2014-11-17 22:24:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 17:08
http://zhidao.baidu.com/link?url=ngawQU5ehlFtn1HlnrjlB9lYvLMzzUAv3nk8YGlbnZ1SS4d-JGleXrQqrrhVs7s7qiI ...

电子表电流取样器内阻极小,取样后用AD转换器进行计算,AD转换器受精度和位数影响,超出部分不能计量。AD转换器最大允许输入电压由芯片本身决定,过高会击穿半导体器件。
     
发表于 2014-11-17 22:26:49 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-11-17 22:29:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:17
若是我自己设计,开关选Ie=63A(MCCB或MCB)必配20(80)A电能表。

想知道:

理论上讲不允许,实际上没有问题。
负荷计算电流和实际最大持续运行电流有差距的。