账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: canghaicha

[求助] 电功率为680KW的单台冷水机组启动的问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-11-18 13:53:25 | 显示全部楼层
不知道大家看过建筑电气杂志期刊第6期里面的文章没有,里面有一篇介绍大型冷水机组的启动问题的,大家可以讨论下里面的内容,里面介绍368KW的电动机,星三角启动电流值为1766A,那么按此文章680KW的机组800KVA的变压器别说全压就是星三角也满足不了启动要求啊
     
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:20:28 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-11-14 17:58
2*680*0.9/0.8/0.8=1912
2X1000kva

这样是否还是没有考虑启动的问题?电机启动电流很大的,变压器没有这么大的输出电流
     
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:33:04 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-11-17 09:57
没问题,直接启动都无问题

为什么呢,不是星三角启动电流还是额定电流的3倍吗
     
发表于 2015-5-19 10:37:35 | 显示全部楼层
简单估算一下。680kW电机,6倍起动电流,1250变压器,6%短路压降。也就是3.3倍的额定电流,压降确实在20%的范围内。
发表于 2015-5-19 11:21:59 | 显示全部楼层
还要看看高压侧的短路容量,如果大于50MVA,1250的变压器可以
发表于 2015-5-19 16:07:47 | 显示全部楼层
现在冷水机组用变频控制的越来越多了,格力、约克都有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则