发表于 2014-11-4 09:04:33
|
显示全部楼层
回楼上两位:逻辑关系混乱无比,就在这里!
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29195&extra=page%3D1&_dsign=262611a6
GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
4.3.1 条文说明
……
首先,GB 50116-2013 在否认消火栓按钮直接启泵可靠性的同时,却又提出无火灾自动报警系统时,要求采用消火栓按钮直接启泵,是不是属于自相矛盾?
这时候,“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵”又不安全、不可靠了吗?
再者,“无火灾自动报警系统时”的事,是GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的管辖范围吗?
最后想问:GB 50974-2014 和 GB 50116-2013 之间,为何不作协调处理?
再次证明:我的规范,我做主!
|
|