照明回路、插座回路的过负荷保护,设计原则类同。插座回路相比照明回路,随机性更大些。
选择导线截面大小,无论照明回路还是插座回路,当多根导线共管时,均存在载流量的修正问题,故此不能成为插座多回路导线不得共管的理由。
这条规范只能算是不太合理——认同。
并且还有一定理由,也基本上可以执行——理由并不充分,执行时有难度。
7.1.3条规定与规范中那些明显的错误规定相比,不会带来事故隐患,不算严重问题。但它会将某些情况下的合理设计,变得不合理,因此不算好规定。 |
|