账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yaoxue1235

[求助] 关于负荷计算功率因数的选取

[复制链接]
     
发表于 2014-7-24 16:09:33 | 显示全部楼层
给诚版点赞
发表于 2014-7-24 18:30:25 | 显示全部楼层
问问你师傅,那这时候无功补偿该怎么选,是所有负荷以功率因数0.9来算还是查表算
     
发表于 2014-7-25 09:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
最难的的是设备组的实际功率因数,手册、图集上的数据大都过时了
     
发表于 2014-7-25 10:01:12 | 显示全部楼层
你师傅说的不对!
变压器二次侧功率因数是个随时变动的值。
末端设备功率因数与设备本身有关,电动机类与负载率有关。
白炽灯、补偿后的荧光灯功率因数为0.9~1.
汞灯、钠灯、金卤灯、氙灯、霓虹灯等功率因数为0.4~0.5.
     
发表于 2014-7-25 10:41:23 | 显示全部楼层
汞灯、钠灯、金卤灯、氙灯、霓虹灯等功率因数为0.4~0.5
都要求这些灯作灯内补偿了吗?照明标准上要求的?怎么还按这个算,审图的提意见的
     
 楼主| 发表于 2014-8-1 10:07:59 | 显示全部楼层
受教啦,谢谢 大家,虽然不是很明白,不过 还是有收获的。同时发现自己在理论方面的 不足。有待提高
     
发表于 2014-8-1 16:22:42 | 显示全部楼层
只能感叹:遇到一个好的师傅不容易啊
     
发表于 2018-9-14 16:19:05 | 显示全部楼层
一般动力设备的功率因数很难道0.9,一般我是按照0.8选择,而照明一般就地已经补偿了就选择0.9计算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则