账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[求助] 排水泵的过负荷运行问题

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 21:47:40 | 显示全部楼层


没讨论排污泵,是讨论排水泵。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 21:49:08 | 显示全部楼层
至于烧电机,那消防风机、消防水泵不也同样存在这个问题的吗?
     
发表于 2014-7-9 21:50:40 | 显示全部楼层
回复 15# 尺短寸长

排水泵、取水泵尽管进水口有过滤,任然容易堵塞。消防冷却水泵、泡沫泵基本不会堵塞。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 22:15:40 | 显示全部楼层
建筑物内的排水泵,和室外排水泵毕竟还是有差别的,室内的环境相对好多了,应该少有异物堵塞的吧?
     
发表于 2014-7-9 22:18:21 | 显示全部楼层
回复 19# 尺短寸长

理论上是这样,实际上投用以后地下室有啥谁也不知道。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 22:21:47 | 显示全部楼层
回复 20# 北方郎

所以,管理、维护也非常非常重要。

正如新《火规》将不少应该由管理环节解决的问题,放到技术环节上进行处理,是不合适的。
     
发表于 2014-7-9 22:25:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-9 22:27 编辑

回复 21# 尺短寸长

不提高管理水平,规范中的“唯技术论”甚嚣尘上。比如建规中的消防专用母线。电气日子越来越不好过了,跟国际小伙伴们差距越来越大了。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 22:27:14 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-7-9 22:31:14 | 显示全部楼层
如果管理不到位,再好的技术也不行,比如说杂物,可以在排水泵前面的水沟里设置直径由大到小的拦污栅,以保证杂物不堵塞排水泵,而不能简单的将过载保护取消。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 22:49:04 | 显示全部楼层
两个层面的事:
管理、维护要到位;
过载保护不是取消,而是过载退出运行或是过载坚持工作仅发报警信号。

平时正常工况,消防排水泵也难得工作;
火灾应急工况,消防排水泵若真因过载烧电机,那就烧呗——
还真怀疑管理、维护要到位的话,哪有这么巧的:常用泵过载,退运;备用泵投运,又过载?
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:19:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-10 21:57 编辑

消火栓泵、喷淋泵,火灾应急工况,若真因过载烧电机,那就烧呗——
还真怀疑管理、维护要到位的话,哪有这么巧的:常用泵过载,退运;备用泵投运,又过载?

备用泵真过载,要烧电机那就烧电机呗,国内外规范,不都是这么规定的吗?
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:33:37 | 显示全部楼层
“消防设备配电线路的设计是一个长期困扰设计人员的问题,很少有设计人员认真去研究,消防设备的控制电路, ...
正确的做法是,设置过载保护,过载时自动转换到两泵并联运行状态。如并联运行再发生严重过载,那只能是给水专业选泵严重错误所致。应当追究给水专业的设计责任了。
北方郎 发表于 2014-7-8 22:52


两泵并联运行——有问题呀,原定一用一备,现在“两泵并联运行”,有违一用一备设计原则了。{:24:}
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:35:58 | 显示全部楼层
消火栓泵、喷淋泵,基本一用一备;极少两用一备;禁止三用一备。
发表于 2014-7-10 08:56:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-7-10 09:03:23 | 显示全部楼层
有请老诚指点一二,剔目亮珠,在下不胜感激之至。{:42:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则