(四)火灾自动报警系统
136.除《建规》、《高规》规定的应设置火灾自动报警系统的场所外,下列建筑或场所 ...新建单体建筑中设置的大、中型幼儿园...这个是浙江省的文件
z405664385 发表于 2014-7-1 08:20
17# z405664385 的文件来自何处?
我手上的是:
浙公消〔2013〕42号
关于印发《2013年浙江省消防技术规范疑难问题研讨会纪要》的通知
(四)火灾自动报警系统
131.除《建规》、《高规》规定的应设置火灾自动报警系统的场所外,下列建筑或场所也应设置火灾自动报警系统:设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位;二类高层建筑中旅馆的客房、公共活动用房;大(中)型幼儿园。未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联动防火卷帘下降。 |
|