别胡诌了。
要看总线是怎么接出来的,要看是不是从同一个回路板同一个端子接出来的。
治学以诚 发表于 2014-6-12 09:23
你要变革颠覆整个火灾报警系统的布线体系 你也得跟国情和生产企业实际情况相适应 对吧?单从技术层面上讲 全球的互联网 光纤+UTP都解决了 解决个建筑内火灾报警算什么?再过几个十年 随着技术进步 可能全无线了 你每天琢磨的各种线又out了!
但规范就做了这点推动 目前的情况看是到处都怨声载道了 还敢有多大的想法?
回到本贴 新规范出来以后 厂家可以做单独的联动控制器 单独的火灾报警器 这样联动控制用的总线 和报警用的总线就从开头分开了
但是规范也没有禁止火灾报警联动控制器的使用(所以说余地和灵活性很大 是要你设计人员去做决定的) 如果依旧使用这种 从源头是分不开 但是让你把线型分开有什么问题呢?报警用的 报完警就完成使命了 而且越早越好 耐火没用 而联动的做耐火 也在情理之中
理解不了的话 举个例子 变配电室的配电柜 都在那里放着 有的出线回路要求你无卤低烟阻燃耐火 有的要求你普通电缆即可 这不是一个道理?难道你一句话 都是一排柜子出来的 分什么分!就不用要求线型了? |
|