[规范条文] 这不算满足一级负荷吗?

  [复制链接]
发表于 2014-5-30 10:14:59 | 显示全部楼层
尺兄,这个问题的观点我跟你是一致的.另外再吐槽一下国家电网:
    国家电网的管理部门电力局为了规避电网故障造成的损失,要求你消防负荷一级(或二级)必须设置双电源(或双回路)之外,还要业主设置发电机组,另外还必须增加非电性质的保安措施.
    理由就是你上面说的那些情况,电力局不保证国家电网是安全的(即双电源不保证可靠,实际可靠不可靠谁也不知道),但是为了330元/kva的高可靠费,他又要求你设置双电源.
     
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:27:38 | 显示全部楼层
说高就高——为“330 元/kVA 的高可靠费”而高;
说低就低——为“规避电网故障造成的损失”而低。
发表于 2014-5-30 10:37:57 | 显示全部楼层
现在有的地方不管上级电源是否满足一级负荷的要求,供电部门一律要求一级负荷需要设置柴发作为应急电源。
     
发表于 2014-5-30 10:45:34 | 显示全部楼层
核电更要命,一个机组泄漏,另一机组也不敢用了。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:50:07 | 显示全部楼层
一个机组泄漏,另一机组也不敢用了

1、一个机组泄漏——关闭且封闭它。

2、退一万步说,另一机组也不敢用了——那么,厂前区的这幢高楼,也不敢用了。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:52:33 | 显示全部楼层
回复 18# 495122

听说有些地方供电部门会这样要求,上海电力公司没有这方面的强制规定。
     
发表于 2014-6-17 17:12:40 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:1_274:}
     
发表于 2014-6-18 15:42:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-6-19 18:26 编辑

回复 1# 尺短寸长

复审专家说,“我是专家还是你是专家,你拿依据来呀,电厂运行方式我不管,只能算一个电源点,我就认准高规条文说明了。”尺总,附图为《钢铁企业电力设计手册 (上册) 》(第一版1996.1)P7
QQ截图20140618160558.png
     
发表于 2014-6-18 15:57:46 | 显示全部楼层

安徽的项目碰到类似的情况。。交了高可靠费,还要自备发电机。。确实有国网的条文。。
真实无语。。
     
发表于 2014-6-19 16:09:27 | 显示全部楼层
{:lol:}{:lol:}{:lol:}{:lol:}