账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhouke

[问题探讨] 单间商铺应急照明

  [复制链接]
发表于 2015-3-3 14:04:32 | 显示全部楼层
abb45 发表于 2015-3-3 11:48
建筑面积大于200m2的营业厅,这个理解上也不一样,是一间一间小商铺加起来超过200m2的营业厅,每个小商铺要 ...

这图审也是醉了
     
发表于 2015-3-3 14:05:42 | 显示全部楼层
这种小商铺可采用自带蓄电池的双头应急灯,电源直接从商铺照明配电箱单出一路,平时停电自动点亮做为平时应急照明,火灾时商铺的电源箱非消防电源切断,双头灯点亮作为火灾应急照明
发表于 2015-3-3 15:18:57 | 显示全部楼层
现在新的商业谁规范要求大型商业的疏散通道,安全出口和营业厅应设置智能疏散系统,请问这里面的营业厅如何定义,如果是一个个小商铺,几层加起来也是超过2W平方的,这种情况,每个小商铺也要要设智能疏散?前面规范写着“营业厅”,每个小商铺的出口,算不算安全出口,要不要设出口灯?























     
发表于 2015-3-3 15:45:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2015-3-3 15:50 编辑
abb45 发表于 2015-3-3 15:18
现在新的商业谁规范要求大型商业的疏散通道,安全出口和营业厅应设置智能疏散系统,请问这里面的营业厅如何 ...

这个条文解释是这样写的,还是要看具体的工程情况来定,条文解释中只是针对这种大空间的商业而言吧
QQ截图20150303154253.jpg
发表于 2015-3-3 17:37:50 | 显示全部楼层
规范讲的不明不白,会搞死人啊
     
发表于 2015-3-4 10:04:10 | 显示全部楼层
借问,大型商场,公共走道打算做智能应急,但是对于旁边隔出来的一间间店铺,有好多两百多平的,这些两百多平的店铺也要做智能疏散吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则