报警系统有环形与树形之分吗?
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
azbe
[规范条文]
报警系统有环形与树形之分吗?
火
[复制链接]
东海龙王
东海龙王
当前离线
积分
81743
IP卡
狗仔卡
发表于 2014-4-29 23:13:29
|
显示全部楼层
在美国的标准里,环形接线称为B类接线。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
东海龙王
东海龙王
当前离线
积分
81743
IP卡
狗仔卡
发表于 2014-4-29 23:21:28
|
显示全部楼层
一般来讲,总线制的产品,都能做成环形。
可靠性高多了。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
大鼻山
大鼻山
当前离线
积分
84765
IP卡
狗仔卡
发表于 2014-4-29 23:24:39
|
显示全部楼层
我以前画图时,九成用的是环形;因为很少采用国产货的缘故
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
东海龙王
东海龙王
当前离线
积分
81743
IP卡
狗仔卡
发表于 2014-4-29 23:36:22
|
显示全部楼层
一般来讲,总线制的产品,都能做成环形。
可靠性高多了。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
chenshisheji
chenshisheji
当前离线
积分
2272
IP卡
狗仔卡
发表于 2014-4-30 09:53:56
|
显示全部楼层
回复
12#
治学以诚
诚版可以看看其对探测器的描述
是自带隔离模块的
至于诚版这份图 我只能理解为采用分支结构的做法举例
大家可以电联西门子楼宇确认 虽然他们的电话客服与施耐德相差好几个级别
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2014-4-30 10:23:49
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2014-4-30 10:25:41
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨