楼主: admin

《建筑电气》2014年第1期文章投票

 火.. [复制链接]
发表于 2014-3-12 17:28:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-13 08:03:26 | 显示全部楼层
只要RA不小于3.28欧,RCD就可保证可靠动作。
(是必要条件)
我用RA=2.0欧计算,RCD一样可保证可靠动作。
验证你的必要条件不成立。

基本常识都不懂,你就敢写文章。满篇文章论证存在严重错误,完全是胡编乱造。
治学以诚 发表于 2014-3-12 17:28


RA=2.0欧 是不?
好吧,即便不考虑原不平衡的自然泄漏电流值, RCD 处测得超过 278mA 但不足 300mA 的剩余电流时, RCD(I△n= 300mA) 是不是不能“保证可靠动作”?
RAn 处能确人身安全无虞(以 AC25V 安全电压为限)?

不明不白 不清不楚
无缘无故 无因无果

有请:
治学以诚,详告细述。{:42:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-13 08:07:54 | 显示全部楼层
不知你笑什么。
治学以诚 发表于 2014-3-12 17:23


笑老诚和尺短,均为可笑之人。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 09:01:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-13 09:03:22 | 显示全部楼层
一锅煮是不是?

先说说:


只要RA不小于3.28欧,RCD就可保证可靠动作。
(是必要条件)
我用RA=2.0欧计算,RCD一样可保证可靠动作。
验证你的必要条件不成立。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-13 09:05:00 | 显示全部楼层
老诚一快枪手,算给大家看看:
我用RA=2.0欧计算,RCD一样可保证可靠动作。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 09:07:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-13 09:09:36 | 显示全部楼层
别废话,算给大家看看:
我用RA=2.0欧计算,RCD一样可保证可靠动作。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 09:12:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-13 09:12:16 | 显示全部楼层
不敢算了,老诚?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 09:14:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-13 09:17:15 | 显示全部楼层
说你这篇文章不具有理论逻辑,你还真的不服气啊。

我给你算下:0.3A算
220/0.3=700欧。回路电阻700欧。

变压器4欧,灯杆2欧。灯上的电压=1伏。

不断电又能怎么?
治学以诚 发表于 2014-3-13 09:14


老诚,O(∩_∩)O哈哈哈~
老诚忒可爱了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 09:23:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 09:26:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 09:28:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报