只要RA不小于3.28欧,RCD就可保证可靠动作。
(是必要条件)
我用RA=2.0欧计算,RCD一样可保证可靠动作。
验证你的必要条件不成立。
基本常识都不懂,你就敢写文章。满篇文章论证存在严重错误,完全是胡编乱造。
治学以诚 发表于 2014-3-12 17:28
RA=2.0欧 是不?
好吧,即便不考虑原不平衡的自然泄漏电流值, RCD 处测得超过 278mA 但不足 300mA 的剩余电流时, RCD(I△n= 300mA) 是不是不能“保证可靠动作”?
RAn 处能确人身安全无虞(以 AC25V 安全电压为限)?
不明不白 不清不楚
无缘无故 无因无果
有请:
治学以诚,详告细述。{:42:} |
|