发表于 2014-1-6 16:20:30
|
显示全部楼层
[quote(2)一旦你确定采用断路器的短延时功能,则其瞬时功能必须被屏蔽掉。大鼻山 发表于 2014-1-6 11:02
没有这样的道理。如果不采用IIt保护,屏蔽掉是错误的。如果不采用IIt保护,对电缆来讲对系统设备来讲存在被破坏风险的。
在一定电流强度下,短延时,动作比瞬动快。但是,电流过大时,还是瞬动动作快。
治学以诚 发表于 2014-1-6 15:29 [/quote]
对于没用过短延时,或者没有搞清楚短延时咋回事的,我一般会原谅他的{:biggrin:} |
|