账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

[电气资讯] 《建筑物电气装置600问》第二次印刷版修改198处。

   火.. [复制链接]
发表于 2014-1-6 09:45:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:03:16 | 显示全部楼层
回复 16# 治学以诚

老诚,求能“拿出门”算法
发表于 2014-1-6 10:04:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-6 10:08:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-6 10:09:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-6 10:13:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:17:03 | 显示全部楼层
回复 19# 治学以诚

大错特错了!
中性点漂移,三相线电压还是对称的!老诚不能信口开河哈!不能想当然!三相线路不平衡不是不对称短路!!!
发表于 2014-1-6 10:18:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:18:22 | 显示全部楼层
回复 20# 治学以诚

工程设计必须有计算支撑,不能“演示”,要计算书!
发表于 2014-1-6 10:19:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-6 10:23:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:25:42 | 显示全部楼层
回复 25# 治学以诚

为了分析不对称负荷“断零”时零点漂移,原计算忽略变压器绕组、线路阻抗。
当然计入线路阻抗可以得到更精确结果,末端线电压不对称。
     
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:30:31 | 显示全部楼层
回复 23# 治学以诚

王老解法忽略变压器绕组、线路阻抗。
负荷严重不对称,线路压降会超过GB50052-2009 5.0.4设备供电要求。
     
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:32:37 | 显示全部楼层
回复 26# 治学以诚

老诚教训的是,我的解法停留在大学教科书阶段,工程计算要考虑线路压降
发表于 2014-1-6 10:32:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则