关系就是:不严谨不合格的设计会导致单相接地故障保护动作时间超过规定的0.4s甚至达几十秒或更长。
在保护动作(切除电源)之前(绝大多数照明回路利用过负荷保护兼作单相接地故障保护),PE线约一半长度上带有超过50V的不安全电压,假如共用PE,那么这个电压会蔓延到故障回路灯具外壳以及可导电的穿线管上和共用PE的另一个照明回路所有灯具外壳上,在灯具均匀分布且距离配电箱很近的情况下,该回路一半左右的灯具外壳上带有超过50V的故障电压,持续时间(就是保护动作的时间)内,人摸一下就会咋地咋地,说明白了吗
假如PE用裸线,那么这电压传播的效果就会更好一些。 |
|