110kW的消火栓泵,90kW的喷淋泵
起动容量
90+5*110/1.732=400KW。
变成发电机
400/0.8/0.8(标定功率与额发功率换算)=625KVA
一台630KVA的发电机,只能满足两台泵,一运行一起动的用途。
按发电机母线允许压降计算:
1、直接启动: S=……=6x110=660KVA
2、降压启动: S=……=3x110=330KVA (按最大的电动机,选110KW,直接启动时,启动电流倍数6,降压启动时,启动电流倍数3)
按尖峰负荷计算:
1、直接启动:
2、降压启动:
(条件不足,无法计算,但计算结果肯定比按发电机母线允许压降计算的值大) |
|