楼主: miao9

分享一下刚收到苏州的审图意见

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:09:16 | 显示全部楼层
回复 14# 治学以诚


    哦,好的,谢谢诚版的回复哈{:handshake:}
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:12:02 | 显示全部楼层
回复 11# ZYC1947DQ


  “室内配电回路电源干线宜沿开关路径敷设”这句话看不明白是什么意思,您能说得稍微具体一点吗?谢谢您了!
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:52:31 | 显示全部楼层
回复 14# 治学以诚


    诚版主,这点跟审图老师沟通过了,这个的意思是:照明回路电源先进开关后进灯具。他说根据施工现场的反馈,小区域内部基本都是这样的。
发表于 2013-12-6 10:59:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:02:54 | 显示全部楼层
回复 19# 治学以诚


    审图老师感觉施工现场经验比较丰富,我们回复他说,如果这样画的话平面图上导线根数也不好表示,所以出个修改通知单来说明一下
发表于 2013-12-6 11:09:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-6 11:10 编辑

B. 0. 3 10kV及以下电力电缆按经济电流截面选择,宜符合下列要求:
1 按照工程条件、电价、电缆成本、贴现率等计算拟选用的10kV及以下铜芯或铝芯的聚氯乙烯
、交联聚乙烯绝缘等电缆的经济电流密度值。
2 对备用回路的电缆,如备用的电动机回路等,宜按正常使用运行小时数的一半选择电缆截面。对一些长期不使用的回路,不宜按经济电流密度选择截面。
3 当电缆经济电流截面比按热稳定、容许电压降或持续载流量要求的截面小时,则应按热稳定、容许电压降或持续载流量较大要求截面选择。当电缆经济电流截面介于电缆标称截面档次之间,可视其接近程度,选择较接近一档截面,且宜偏小选取。、、


50217的这个附录是强条?这个跟设计有没有一毛钱的关系?
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:22:43 | 显示全部楼层
回复 21# yu990921


   恩,应该出于经济性考虑吧,审图老师说,选的电缆只要满足要求就行,不要大的太多,如果按照JGJ 16-2008上选择电缆要求,就是咱们平时选择的方式,但是他说还是按照GB50217-2007第B.0.3条,这个要求来选,要不估计很难过呢
发表于 2013-12-9 11:28:42 | 显示全部楼层
回复 18# miao9


    啊,我画的,一直是先进灯具再进开关。
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:34:43 | 显示全部楼层
回复 23# wh843995607


   恩,咱们一般都先进灯具后进开关这么画,但是他说小空间的时候可以那样画,说是施工都会那么施工的
     
发表于 2013-12-9 15:37:23 | 显示全部楼层


照明线路如果都是先进开关再到灯具,那管路多了很多90度弯,施工会这样做?
     
发表于 2013-12-9 16:24:21 | 显示全部楼层
估计审图人员将“照明线路接线要求”与“照明线路配管要求”混为一谈了。

照明线路接线要求——相线“先进开关再到灯具”,必须是这样的,设计也无需交代;

照明线路配管要求——配管“先进开关再到灯具”?

刚好相反,大部分情况是:配管“先进灯具再到开关”;
但有时候,确实会采用配管“先进开关再到灯具”:比如建筑物的雨棚下方设灯(暗配管),为避免接线盒的防水出现问题,接线盒宜尽量减少配管(“先进开关再到灯具”配1管,“先进灯具再到开关”配2管)。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 这个对的

查看全部评分

发表于 2013-12-9 18:09:19 | 显示全部楼层
反正我们车间内肯定是先进灯具,住宅莫非与我们不同……没经验,至少我装修时可没见哪个电工这么干过……
 楼主| 发表于 2013-12-10 09:58:51 | 显示全部楼层
回复 26# 尺短寸长


    恩,尺短版主解释的真明白,我也觉得可能是要减少配管的问题吧,审图老师说在小空间可以这么画,说施工都是这么施工,我回复的时候说如果那样画,管里的根数有的地方可能不太好表示,比较混乱,所以就写个变更通知单说明一下
 楼主| 发表于 2013-12-10 10:01:21 | 显示全部楼层
回复 25# rainmen_73


    审图老师说我们长期坐办公室不懂施工怎么做,我也确实不懂,所以不知道怎么回答,觉得老师说的可能有一定道理吧,所以用变更通知单的形式说明了一下
     
发表于 2013-12-12 13:43:37 | 显示全部楼层
做法是很多的,但是施工的方法也不一定就是好办法,虽然咱们现场经验少,我只是在做预制板房才会那么弄,其他的时候还是跟大家的习惯一样。呵呵